Добрый день. Прочесал форум, видел кучу тем, но у всех разные проблемы.
Есть связка ПЛК73 + МВ-110-8ДФ, использую Modbus.lib, опыт работы с библиотекой есть, с китайскими ПЧ работает "на ура".
Но в данной связке по Modbus RTU, опрос заканчивается ошибкой, хотя дискретные входа считываются. Сначала на ошибки забил, но со временем модуль отвалился из опроса.
Экспериментировать не могу, модуль на объекте. Взял на столе связку ПЛК73 + МВ-110-16Д и тоже самое, НО по протоколу Modbus ASCII, о чудо, все заработало, без ошибок.
В коде добавил задержку перед запросом.