    Цитата Сообщение от FRV Посмотреть сообщение
    Спасибо, алгоритм работает как надо.
    Один вопрос: время каждого полного цикла увеличивается на 2 такта, чтобы это исключить нужно время полного цикла заранее меньше сделать на время этих двух тактов, или как-то иначе? (не критично, просто узнать как это делается).
    а я всё колхозил и колхозил, ну никак у меня не получалось чтобы остановка Q1/2/3 происходила при снятии с I1 сигнала, всё время они у меня доезжали своё установленное время и только потом стояли )))

    "Что, дипломная работа?"
    нет, на работе задача такая стоит сделать, а я не силён в этом.
    Можно как-то так, если идут цикл за циклом, без перекуров:

    Цикл.PNG

    Где время цикла - сумма времени включённого и отключенного состояния генератора импульсов!
    Так, ещё круче, можно до двух разных циклов иметь:

    Цикл_2.PNG


    Тогда, как-то так:

    Контрольная работа_3.PNG

    И вот только что вычитал, что третий насос включается с задержкой после выключения первого или второго, какой последний выключится(в таких случаях на диаграмме обычно рисуют два цикла работы, в каждом последним выключаются разные насосы), а у меня не так, делал по вашей диаграмме, там после выключения второго насоса нарисовано, короче, поправите сами, надеюсь справитесь, а то не совсем по заданию получится, если второй насос выключится раньше первого!

    Вот немного поправил:

    Контрольная работа_5.PNG

    Теперь вроде без серьёзных упущений!

    Или так:

    Контрольная работа_6.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 17:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо Сергей0308 за помощь, программа функционирует правильно, переписал её под свой ПР200-220.
    сейчас добавлю несколько функций (счётчик включений каждого насоса и время их наработки), сделаю красивое меню, разберу ПР200 и покрою все платы двумя слоями лака акрилового для печатных плат (в ангаре где он будет стоять высокая влажность и идёт сильная коррозия всего, а вынести реле нет возможности), и можно ставить в работу.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FRV Посмотреть сообщение
    Спасибо Сергей0308 за помощь, программа функционирует правильно, переписал её под свой ПР200-220.
    сейчас добавлю несколько функций (счётчик включений каждого насоса и время их наработки), сделаю красивое меню, разберу ПР200 и покрою все платы двумя слоями лака акрилового для печатных плат (в ангаре где он будет стоять высокая влажность и идёт сильная коррозия всего, а вынести реле нет возможности), и можно ставить в работу.
    Добрый день, в таком случае лучше наверное предусмотреть отдельный шкаф, так как все лаком покрыть не получиться, да и нанесение второго слоя непонятно как скажется на свойствах уже нанесенного лака в заводских условиях.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14

    По умолчанию

    в моём ПР200-220.2.1.0 покрытие лаком плат отсутствует. Реле будет установлено в отдельном шкафчике, но "ЗАРАЗА", имеет тенденцию просачиваться и туда, надо-же иногда шкаф открывать.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FRV Посмотреть сообщение
    в моём ПР200-220.2.1.0 покрытие лаком плат отсутствует. Реле будет установлено в отдельном шкафчике, но "ЗАРАЗА", имеет тенденцию просачиваться и туда, надо-же иногда шкаф открывать.
    Возможно покрытие локальное, там где это необходимо, но мешочек с силикагелем должен улучшить ситуацию с влагой в шкафу, так как меж платные разъемы и кнопки покрыть лаком все равно не получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FRV Посмотреть сообщение
    Спасибо Сергей0308 за помощь, программа функционирует правильно, переписал её под свой ПР200-220.
    сейчас добавлю несколько функций (счётчик включений каждого насоса и время их наработки), сделаю красивое меню, разберу ПР200 и покрою все платы двумя слоями лака акрилового для печатных плат (в ангаре где он будет стоять высокая влажность и идёт сильная коррозия всего, а вынести реле нет возможности), и можно ставить в работу.
    Вообще-то для вашего ПР200-220.2.1, что Вы указали выше ничего переписывать не надо, меню "Файл", Смена целевой платформы и ваше ПР верхнее в списке:

    Смена целевой платформы.PNG

    Несколько раз так делал, всё нормально прошло, без проблем!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    1) Сергей0308, я догадывался что должно быть простое решение этой задачи оставил этот вопрос на потом, хотелось самому, по Вашему проекту, переписать программу полностью, первый опыт так сказать.
    2) Ревака Юрий, а платы каким лаком покрываются? акрил или полиуретан?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FRV Посмотреть сообщение
    2) Ревака Юрий, а платы каким лаком покрываются? акрил или полиуретан?
    Скорее всего акрил, точно не скажу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #19

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как правильно с экрана задавать время работы в минутах и секундах не дробя при этом вещественное число на отдельно минуты и секунды, например мне надо 3 минуты 30 секунд, а с экрана приходится вводить 3.50 ( как половину между 3 и 4) а не 3.30
    Последний раз редактировалось FRV; 08.05.2018 в 16:24.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FRV Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как правильно с экрана задавать время работы в минутах и секундах не дробя при этом вещественное число на отдельно минуты и секунды, например мне надо 3 минуты 30 секунд, а с экрана приходится вводить 3.50 ( как половину между 3 и 4) а не 3.30
    Сейчас так и сделано! Вам лучше успокоится и определится, а то пишите противоречиво, сначала не разделяя на минуты и секунды, а потом, мне надо 3 минуты 30 секунд! Определитесь, так разделяем или нет на минуты и секунды, а то Вы разрываетесь как обезьянка и умная и красивая, нельзя одновременно в нескольких местах стоять!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2018 в 16:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •