Тема: ДТС + МВ110-8А

  1. #1
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию ДТС + МВ110-8А

    Коллеги, всем доброго времени суток.

    Есть 4 датчика сопротивления ДТС224-РТ100.В3.43/5.ЕХ-Т4 (обозначение из счета на оплату) и есть модуль аналогового ввода МВ110-224.8А.
    Подключение - по 3-х проводной схеме.
    В настройках входов модуля задаю тип датчика ТСП100П (Pt 100) а=0,00385.
    В результате измеренные датчиками температуры РАЗНЫЕ (хотя на момент отладки все датчики находятся в одинаковых условиях)
    и ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ (от -5 до -2 градусов), хотя температура в помещении около +15 градусов.

    В чем подвох?

    Заранее благодарен за указание направления "куда копать".

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    у вас EX не просто так ?

    Что показывает один единственный датчик если его оставить на 8А ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    EX не просто так - водородный компрессор.

    Датчики температуры подключены к МВ110 через барьеры искрозащиты ЛенПромАвтоматика БИ-001:http://lpadevice.ru/products/pass/bi_001/
    Завтра попробую подключить датчики напрямую (без барьеров). По результатам отпишусь.

    И еще один момент - в том же проекте я подключаю 6 датчиков давления ОВЕН ПД100И (4...20 мА, взрывозащищенные) через модуль МВ110-АС. 4 датчика показывают нормальное (нулевое) давление (установка не запущена), а оставшиеся 2 - отрицательные значения (довольно значительные). Диапазон датчиков, естественно, указан правильно. Подключение к МВ - через барьеры искрозащиты: http://lpadevice.ru/products/pass/lpa_042/

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    а у МВ110-8А разве есть третий контакт для трехпроводки ? что-то не помню... посмотрите схему БИ, может тут собака порылась ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ну а там эталонные сопротивления взять проверить и рзу-420 пробовали, кaналы верно отрабатывают
    С РЗУ-420 очень хорошо знаком - был он у меня на прошлом месте работы.
    Сейчас я в командировке в Латвии и под рукой нет ничего, кроме ноутбука, конвертера RS485-USB и программ Modbus Poll/Slave.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а у МВ110-8А разве есть третий контакт для трехпроводки ? что-то не помню... посмотрите схему БИ, может тут собака порылась ?
    Есть:

    МВ110-8А.png

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    вижу, перепутал с АС.

Похожие темы

  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •