  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    ну или хотя бы намекните, что может перегореть. у меня кз по питанию на нижней плате
    ПР200 плата.jpg
    Супрессоры выделил. Должны они выгореть. Просто выпаять, и потом очень аккуратно пользоваться.
    И повреждение дорожки у вас характерное, по идее дальше супрессоров не должно ничего выгореть.

    ПР200 плата1.JPG
    Вот в этой части платы непонятно- монтаж засран лаком, то-ли действительно что-то погорело?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.05.2018 в 12:03.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ПР200 плата.jpg
    Супрессоры выделил. Должны они выгореть. Просто выпаять, и потом очень аккуратно пользоваться.
    И повреждение дорожки у вас характерное, по идее дальше супрессоров не должно ничего выгореть.

    ПР200 плата1.JPG
    Вот в этой части платы непонятно- монтаж засран лаком, то-ли действительно что-то погорело?
    Спасибо! Я почему то на них и подумал

    Чем можно заменить супрессоры? В чипдипе?

    В нижней части я спиртовой канифолью поливал выпаивал транс. Выпаял и впаял обратно. Рукоблудие

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я почему то на них и подумал

    Чем можно заменить супрессоры? В чипдипе?
    https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection?gq=tvs

  4. #14

    По умолчанию

    размер корпуса подходит под smc

    20180502_163157.jpg

    судя по стрелкам - значит однонаправленные?

    SMCJ24A https://www.chipdip.ru/product1/8553311612

    подойдут?

    выпаять получилось - все заработало. спасли эти суппрессоры!!! большое ВАМ спасибо!!

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    размер корпуса подходит под smc

    20180502_163157.jpg

    судя по стрелкам - значит однонаправленные?


    SMCJ24A https://www.chipdip.ru/product1/8553311612

    подойдут?
    Нет.
    Стоят однонаправленные последовательно, из чего следует, что раб. напряжение должно быть ~15в.
    Скорее вот это подойдёт - SM15T15A

    выпаять получилось - все заработало. спасли эти суппрессоры!!! большое ВАМ спасибо!!
    Кто бы сомневался.
    А транс зачем выпаивали?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Нет.
    Стоят однонаправленные последовательно, из чего следует, что раб. напряжение должно быть ~15в.
    Скорее вот это подойдёт - SM15T15A

    понял. купил. поставлю


    Кто бы сомневался.
    А транс зачем выпаивали?
    сложно сказать... пахло от него и на первой ножке окалина была. первое подозрение пало на негго

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Нет.
    Стоят однонаправленные последовательно, из чего следует, что раб. напряжение должно быть ~15в.
    Скорее вот это подойдёт - SM15T15A


    Кто бы сомневался.
    А транс зачем выпаивали?
    Можно еще вопрос - пищит блок питания Овен высокочастотным писком. Что может быть? конденсатор?


    PS вроде нашел. пищит мелочь в изоляторе с надписью 330. что можно сделать? выпаиваем /запаиваем?/ что это?

    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ower-inductors

    похоже это... подскажите что брать
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 08.05.2018 в 21:35.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Можно еще вопрос - пищит блок питания Овен высокочастотным писком. Что может быть? конденсатор?


    PS вроде нашел. пищит мелочь в изоляторе с надписью 330. что можно сделать? выпаиваем /запаиваем?/ что это?

    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ower-inductors

    похоже это... подскажите что брать
    Можно ли использовать 470 и 270? То что есть в наличии?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать 470 и 270? То что есть в наличии?
    Добрый день, дайте ему нагрузку, писк уйдет, замена дросселя ничего не даст.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20

    По умолчанию

    Под нагрузкой чуть лучше, но пищит. А почему других произволителей не пищат?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. БП60Б-Д4-24 24в сгорел
    от kondratyuk91 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 17:29
  2. Сгорел ОВЕН ТРМ32-Щ7
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:48
  3. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 21:48
  4. сгорел вход плк110
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 10:49
  5. сгорел плк150
    от automat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •