Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильный набор ПО для корректной работы связки ПЛК-323, модулей МВ-110.А8 и OwenArchiver.
Таргет файл ПЛК-323 - v3.5.0.40

1 попытка:
- CODESYS v3.5 SP5 Patch 5
- CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (Архив Репозитория)
- Библиотеки OWEN 3.5.4.8
- OwenArchiver 3.5.4.7
Добавляем Modbus COM (3.4.0.0), затем Modbus_Master_COM_Port (3.5.0.0), компилируем, ошибок нет, 2 предупреждения.
Добавляем MV110-8A (3.5.4.13), компилируем - 108 ошибок, 5 предупреждений.
Убираем ветку Modbus, добавляем OwenArchiver (3.5.4.7), компилируем - 24 ошибки, 5 предупреждений.

2 попытка:
- CODESYS v3.5 SP7 Patch 4
- CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (Архив Репозитория)
- Библиотеки OWEN 3.5.4.8
- OwenArchiver 3.5.4.7

Добавляем Modbus COM (3.4.0.0), затем Modbus_Master_COM_Port (3.5.0.0), компилируем, ошибок нет, 2 предупреждения.
Добавляем MV110-8A (3.5.4.13), компилируем - 110 ошибок, 4 предупреждения.
Убираем ветку Modbus, добавляем OwenArchiver (3.5.4.7), компилируем - 24 ошибки, 4 предупреждения.

Подскажите, пожалуйста, корректный набор и последовательность действий.