Вот именно, проверьте сеть, отдельная подсеть не панацея, если там проблемы с сетевым оборудованием..
Вот именно, проверьте сеть, отдельная подсеть не панацея, если там проблемы с сетевым оборудованием..
Вопрос подходит к разрешению.
От безысходности я обратился в техподдержку и буквально сразу получил запрос на уточнение информации по проблеме.
Специалист подключился к моему ПК и сделал вывод о неисправности ПЛК.
Что бы окончательно отвести подозрения от компьютерной сети, я переписал проект на ПЛК 100, который работает, панель не теряет связь.
Предположили, что неисправен сетевой интерфейс ПЛК, т.к. достаточно большое время приема-передачи у 110 ПЛК (см. картинку)
слева (ПЛК110) - справа(ПЛК100) включены в один коммутатор (новый)
2018-05-16_16-26-28.png
Благодарю за помощь в решении вопроса!
Ура!
Сегодня не семинаре нам обменяли ПЛК 110 на новый. Приехал на работу и сразу прошил его. ПЛК работает, как часы.
Спасибо ОВЕН!!!