1020 мкс.
А было в 1/100 мс
Так что уменьшилось, а не увеличилось
1020 мкс.
А было в 1/100 мс
Так что уменьшилось, а не увеличилось
Конечно же, я просто не сильно обращал на написаное
там написано кол-во циклов в промежутке 100 мкс, просто не верится
что такое возможно. Это что количеcтво циклов за 1 мкс около 10 ?
Реальное время цикла 0,1 мкс - это фантастика какая то?
У ВАС в документации пишется:
значение цикла работы ПЛК в сотнях мкс (Cycle time in 100 mks),
позволяет пользователю оценить объем вычислительных ресурсов,
который требуется для работы написанной им программы. Если цикл
оказывается больше, заданного в параметрах работы ПЛК параметра
MinCycleLength, то оказывается, что программа пользователя
слишком требовательна к ресурсам, и этот параметр желательно
увеличить, чтобы циклы не перекрывались;
Так что неправда ВАША - цикл у ВАС увеличился в новой прошивке.
Таким образом, исходя из написаного: значение цикла 1020
обозначает: 1020*0,1 = 102 mc ( Так как 100 mks это 0,1 ms )
На Owen я пробую ставить программы для оборудования которым управляют ADAM-5510.
Могу сказать что такая же программа на ADAM-5510 от силы цикл
получаетcя 5 ms.
Конечно Owen c одной стороны управляет: МДВВ, через RS-485 c другой
стороны принимает команды от компа по TCP/IP. Может в этом причина?
Хотя проблем с Ethernet и RS-485 нет. И проблемы по Ethernet действительно исчезли с новой прошивкой. До этого BAD периодически получал...
И еще вопрос: что обозначает Temp Inside PLC ? (В модуле статистики)