Тема: плк 110-30 обновл. линейка + сп307Б через КС 16

  1. #1

    По умолчанию плк 110-30 обновл. линейка + сп307Б через КС 16

    Господа, собственно пытаюсь настроить связь панели СП 307Б и Плк 110 (обновленная линейка)
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 0.3.67
    Need Target version >= 3.10
    Compiled: 12:54:22 Feb 8 2017
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FFD:1B
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    сп307+плк110 2.jpgсп307+плк110 1.jpg
    на панели один единственный элемент - переключатель с индикацией
    ни через 232 ни через 232 debug связи нет.
    кабель прозвонил - соответствует распиновке
    рту\asc2 менял
    пробовал на разных скоростях
    плк сбрасывал на заводские
    81 ошибка не уходит
    команды чтения\записи - коилс естественно
    Вроде все правильно делаю, что не так?
    Последний раз редактировалось werg; 10.05.2018 в 03:18.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Разъем вскройте распайку проверьте, у меня лишний провод был припаян не было связи, отпаял появилась.

  3. #3

    По умолчанию

    Лишний провод откусил.
    Результат тот же

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Попробуйте теперь обратно припаять
    И так, не всякий случай прочтите по разницу ascii и rtu
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Судя по скринам у вас четность в панели а в плк нет четности

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Попробуйте теперь обратно припаять
    Спасибо за советы, добрый человек!
    С отпаянной перемычкой - заработало, представьте себе.
    И так, не всякий случай прочтите по разницу ascii и rtu
    Вас расстроила 2 в аббревиатуре, верно?
    А меня расстраивает Овен, в который раз уже.
    Это все напоминает мне советский автопром. Купив новую машину нужно полежать под ней и докрутить все то, что не докрутил производитель.
    Всем спасибо! Тема закрыта.

Похожие темы

  1. Выгрузка проекта с сп307б
    от xsanderd в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 15:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 09:53
  3. Электронная линейка (Помощь)
    от iurlic2007 в разделе СПК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 19:00
  4. Панель СП307Б + макро функция = виснет.
    от Malyshevsergey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 13:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •