    Ну во первых Вы упорно не хотите слушать совета о месте включения выходного реле СИ20. Но впрочем это Ваше дело.
    В качестве блокировки пускателя желательно использовать свободный силовой контакт. А вот для коммутации цепи 24В как раз лучше в данном случае использовать дополнительные контакты 13 и14 пускателя. Они всё таки разнесены в пространстве, меньше вероятности что перекроет по сырости.
    Но и это не главное. Я тут прикинул, посмотрел диаграммы работы СИ20. При постоянно замкнутом входе СИ20 он считать вообще не будет.
    Так что сначала нужно поиграться со счётчиком, потом уже его в схему включать.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Если вас не затруднит внесите исправления в мою схему как вам она представляется.Одно дело на словах другое на картинке.

  3. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если до понедельника подождёте. Пока не имею возможности.
    И если СИ20 под рукой, поэкспериментируйте с настройками.
    Насколько помню для счёта не нужно нажимать кнопку пуск/стоп. Он сразу считает. И соответственно не надо заморачиваться с включением вспомогательных входов. Только расходомер.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Ок. До понедельника. Кстати по поводу НЗ на выходном устройстве - можно поставить промежуточное реле (нормально замкнутое) на выходное устройство, при этом само реле в СИ20 подключить как НО.При этом не нужно будет принципиально менять схему и обеспечивается правильное подключение на ВУ.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Итак, сборка железа закончена, все соединено, подключено, работает.Однако есть вопрос по настройке СИ20. Суть в следующем -вычислил экспериментальным путем используя мерную емкость 10 л., что на один импульс датчика приходится 0,00063 л. воды.Затем ввел это значение в значение F ( множитель) в режиме программирования прибора.
    Вместе с этим в значение "Частота входного фильтра" поставил 2500 Гц и в значение "Минимальная длительность управляющего сигнала" поставил 200 мкс. Запустил, и .... МЕРНАЯ ЕМКОСТЬ 10 Л. НАБРАЛАСЬ НА 50% т.е. примерно 5 л.
    Начал разбираться и когда значение множителя F увеличил в 2 раза, т.е. ввел -0,00126, мерная емкость наполнилась ровно в нужный объем, в 10 л. Но почему так? Ведь математический расчет выдает 0,00063 л. на импульс, а если я ввожу эту цифру увеличенную в 2 раза, то и литраж должен увеличится? В чем ошибка в настройках прибора? подскажите. Я подозреваю это как то связано с частотой входного фильтра.Но пытаясь подобрать другую частоту все ровно на нужный литраж не выхожу.У кого есть опыт в этом вопросе? И какую частоту нужно использовать для правильной настройки? Всем заранее спасибо.

  6. #16
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    вычислил экспериментальным путем используя мерную емкость 10 л., что на один импульс датчика приходится 0,00063 л. воды.
    А можно чуть подробнее о способах вычисления?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Всего на 10 литров воды пришлось 15863 импульса.Когда делю 10 л.на 15863 получаю 0,00063 литра на импульс. Т.е. 0,00063 это и есть множитель, значение "F".Правда, не могу понять, как это нужно связать с минимальным временем импульса ,который рассчитывается по формуле Т мин.=1/(2*2500 Гц).Эта формула приведена в мануале на си20. При ее вычислении получаем на выходе 0,0002 мкс.Когда обратился в техподдержку ОВЕНа, инженер поинтересовался за какое время набирается 10 л. Догадываюсь, оно как то связано с частотой. Что думаете по этому поводу?
    Вообще мануал на этот прибор нужно доработать.Очень сырой, нет элементарных пояснений для неквалифицированного пользователя. Я не говорю о более глубоком проникновении в настройки прибора. Но вот один пример - все собрал подсоединил убедился в правильности подключения, а прибор не ведет счет.Начал грешить на датчик, сечение троводов и т.д. В итоге. когда на сайте ОВЕНа в разделе FAQ на этот прибор , прочитал, что оказывается если на передней панели горит индикатор СТАРТ/СТОП по прибор не будет отображать счет. Для начала счета нужно подать единичный сигнал на ввод СТАРТ/СТОП и тогда индикатор гаснет и прибор готов к счету. Ну где это написано и описано в инструкции? Или же мой случай с расчетом.Ведь все это можно описать в мануале привести пример расчета и т.д.Ведь это только добавит плюсов к этому прибору и люди невысокой квалификации смогут его чаще применять в своих проэтах, а это увеличение рынка сбыта, допдоход от продаж и репект производителю.Видимо в ОВЕНе об этом не думают.

  8. #18
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    И снова здравствуйте.
    Пожалуйста поподробнее, каким образом Вы изначально получили 10 л.на 15863?
    Судя по всему у Вас слишком большая частота импульсов на входе и счётчик начинает считать 2 импульса как 1, в соответствии с установленными фильтрами.
    Изменить фильтра для улучшения Вы уже не сможете, они и так у Вас в крайних положениях.
    Сильно уж у Вас большое дробление литра. У нас например счётчики считают 1л-1импульс. Но у нас конечно производство. А что у Вас?
    Возможно Вам лучше взять СИ30, у него максимальная частота 10000Гц, и по моему также есть множитель, надо смотреть.
    Вспомнил, по моему Вы про бетономешалку писали. Тогда если Вас устроит точность, оставьте с таким множителем, пускай считает через импульс.

    Инструкции действительно написаны для подготовленных пользователей. Так и должно быть. Иначе бы они были в разы больше по объёму. Нельзя в каждом РЭ разжёвывать азы и основы, это должны получать в базовых учебных заведениях.
    Работа функции старт/стоп описана на 31 стр.
    Ну а если за работу с изделием берутся люди без должной подготовки, но с желанием сделать. Для этого и существуют форумы (в частности этот) и техподдержка от фирмы. Тут никому особо не отказывают. Отказывают только тем, кто хочет чтобы просто за них всё сделали, а не помогли разобраться.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    значит Вы пропускаете каждый второй импульс, увеличьте время в два раза, а множитель верните, должен получится такой же результат
    Т.е.,что бы время совпадало с импульсом 1:1 нужно частоту уменьшить до 1250 Гц, тогда при вычислении по формуле приведенной выше получится 0,0004. Ну и соответственно множитель = 0,00063, я правильно понял?

  10. #20
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Частоту чего?
    Частоту следования импульсов! А это регулируется только скоростью потока. Точнее изменением качаемого объёма. Никакие настройки СИ20 иначе Вам не помогут.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен совет
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 20:45
  2. Нужен совет!
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 01:52
  3. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:38
  4. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 14:46
  5. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •