Да, добавить еще КС конфигурации и можно городить измерительные системы
Да, добавить еще КС конфигурации и можно городить измерительные системы
Видимо произошел какой-то сбой в прошивке, мы постараемся за день-два все подправить и сделать обновление для прошивки, протестируем ее и в случае положительного результата я сразу же перешлю ее Вам.
Сергей, спасибо!
Подскажите, а есть способ как-то прочитать серийный номер контроллера и SD карты в ТЛ?
Добрый день. вот обновление для исполнительной системы ПЛК-323.ТЛ, где исправлена работа протокола КП-МЭК-104, история событий теперь корректно выгружается из буфера ПЛК.enlogic-O323-180522.rar
ПС файл в расширении rar, нужно его после скачивания сразу же поменять на .tar и не распаковывая загружать в ПЛК.
Надо тестить.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Займусь сегодня вечером
у вас эти параметры настроены для передачи "по изменению"?
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Да, конечно - вторая картинка в предыдущем письме.
Там один параметр.
Еще смущает, что текущие буферы для ТИ и ТС при работе имеют неопределенные значения. Логично было предположить, что модуль КП МЭК-104 не инициализировался и не работает