  1. #1

    По умолчанию Изделие с RS232 подключить в сеть RS485

    Реально ли подключить изделие с портом RS232 в сеть RS485, используя только адаптер RS232-RS485 (адаптер-преобразователь интерфейсов АС3-М)?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Нужен сквозной преобразователь, если AC3-M таковым является то без проблем.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Нужен сквозной преобразователь, если AC3-M таковым является то без проблем.
    А что такое сквозной преобразователь? Сам по себе RS232 позволяет соединение точка-точка. Сквозной преобразователь позволит назначить изделию
    сетевой адрес и общаться с ним как с ведомым сети RS485?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    ааа, торможу, насколько помню существуют такие устройства, где со стороны RS485 можно назначать адрес. хотя честно говоря беглый поиск не выявил таких устройств. Не проще применить Ethernet-RS232 ?

    Сквозные, это если у вас есть например USB-RS485 + к нему подключаете RS485-RS232 то тогда можно так подключить к ПК. А вот в сеть с другими 485-ми устройствами то наверное нужно искать специализированное решение.

    На самом деле, можно попробовать связку обычного сквозного преобразователя RS485-RS232 с прибором в вашей сети. Для этого нужно
    1. чтобы преобразователь был с автоопределением передачи данных
    2. Чтобы ваш прибор не отвечал на некорректные запросы а только на корректные.
    Последний раз редактировалось melky; 16.05.2018 в 08:54.

  5. #5

    По умолчанию

    Коллеги, начинаете путать теплое с мягким. Нет в RS485 понятия сетевого адреса, это понятие из области протоколов, а 232 и 485 - интерфейсы. Если отвечать строго на поставленный вопрос , то подключить реально, если рассуждать о том, будет ли работать - не факт, зависит от того, что за устройства нужно связывать и по каким протоколам будет происходить общение. Поэтому, если нужна конкретика, то и вопрос нужно задавать более конкретно, тогда можно рассчитывать на относительно исчерпывающие ответы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Коллеги, начинаете путать теплое с мягким. Нет в RS485 понятия сетевого адреса, это понятие из области протоколов, а 232 и 485 - интерфейсы. Если отвечать строго на поставленный вопрос , то подключить реально, если рассуждать о том, будет ли работать - не факт, зависит от того, что за устройства нужно связывать и по каким протоколам будет происходить общение. Поэтому, если нужна конкретика, то и вопрос нужно задавать более конкретно, тогда можно рассчитывать на относительно исчерпывающие ответы.
    Нужно подключить корректор газа Corus производства компании Itron. Он оснащен портом RS232, работает по протоколу MODBUS RTU. К сожалению техподдержка на Itron оставляет желать лучшего.

  7. #7

    По умолчанию

    АС3-М использует трехпиновое подключение по 232. если устройство аналогично использует лишь пины Rx Tx GND, то сложностей не будет

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    vio ой, ё!, так вообще никаких проблем не будет, ставьте преобразователь а за адрес сам корректор будет отвечать раз он Modbus. главное чтобы на физическом уровне у него кроме Rx Tx ничего не использовалось для передачи информации и управления

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    vio ой, ё!, так вообще никаких проблем не будет, ставьте преобразователь а за адрес сам корректор будет отвечать раз он Modbus. главное чтобы на физическом уровне у него кроме Rx Tx ничего не использовалось для передачи информации и управления
    Спасибо за обнадеживающий ответ, буду пробовать. И все-таки, в сети кроме корректора еще несколько Slave. Как я смогу обратиться к корректору?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Раз корректор работает по протоколу ModbusRTU то у него должен задаваться адрес. Протокол подразумевает его наличие.
    Ну собственно документацию на корректор найдите по опросу. Надеюсь производитель не такой м-ак, чтобы сделать прибор и его опрос только по широковещательному адресу, иначе это уже не Modbus немного...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как подключить AC3-М к RS232 порту ПЛК154?
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 11:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
  3. Сеть RS485
    от инок в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 23:04
  4. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 13:31
  5. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •