Вопрос к разработчикам.
в общем, задача стоит об аттестации измерительного комплекса (в составе которого есть модули МВ-110) как средства измерения. Для этого необходимо фиксировать конфигурацию модуля контрольной суммой. Так как этой функциональности в явном виде в модуле нет, можно попытаться решить этот вопрос обходным путем.
Итак, вопросы:
1. Можно ли по Modbus считать регистры конфигурации прибора? В частности, тип канала и диапазоны измерения? На основе этой информации можно на контроллере уже посчитать КС.
2. Есть ли защита конфигурации от записи через DIP переключатели? Не нашел описание функционала...
3. Насколько сложно добавить в прошивку модуля КС конфигурационных параметров?