Возникла необходимость сопряжения нового ПЛК110-М02 со старым ТРМ133 по интерфейсу Овен. Сделал всё в соответствии с примерами на диске к ПЛК. В результате при опросе входных аналоговых датчиков с ТРМ133 ПЛК видит то температуру приточки, то температуру наружного воздуха. А вместе оба датчика не видит. При этом меняются области видимости входов после изменения порядка расположения в Конфигураторе ПЛК.Было замечено случайно после очередной перезаписи. Подскажите какой параметр отвечает за видимость параметров.