    По умолчанию Юстировка ТРМ138

    Прошу помощи в разъяснении процедуры юстировки. В службе поддержки не смогли помочь.
    К входам прибора подсоединены датчики: 1,3,7 - термометр сопротивления Pt 100, к входу 5 термометр сопротивления 50М.
    К остальным входам 2,4,6,8 датчики ПД100 (4-20 мА).
    Требуется провести юстировку входов 1,3,7 и 5.
    Если я правильно понял из инструкции ,магазин сопротивлений ( 100 Ом) подключается к входу 1 по трех проводной схеме. Юстировка распостранится на входы 3 и7 ? При юстировке этим двум входам (3 и 7) должно быть что то подключено или это не важно ?
    При юстировке входа 5 магазин сопротивлений на 50 Ом и тоже к входу №1 (естественно переключив его на другую группу преобразователей) ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А зачем нужна юстировка. Вас не устраивает заводская настройка?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Да, не устраивает. Есть разброс в показаниях датчиков установленных на разных участках одной трубы.
    При подключении ко входам магазина сопротивлений, нет (0). Разброс до +- 3 градусов. Корректировать (подгонять) показания
    сдвигом характеристики наверно не правильно.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от das Посмотреть сообщение
    Корректировать (подгонять) показания сдвигом характеристики наверно не правильно.
    Добрый день. Отчего же неправильно. Для этого и выведены эти коэффициенты в свободный доступ. Думаете юстировка как то по другому делается. Единственно что там коэффициенты загоняются поглубже в другую память.
    Если Вам нужна большая точность, то датчики продают комплектами по 2 - 3 штуки. С подбором идентичных характеристик, специально для Вашего случая.
    А так в обычной партии они всегда несколько разнятся. Но в пределах допуска конечно.
    с уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Юстировка входа ТРМ 201.
    от limir62 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 10:07
  2. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  3. Юстировка и поверка ТРМ
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 08:34
  4. трм151 юстировка
    от SladeXIV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •