Тема: СПК107 пропадает связь со всеми устройствами RS-485

  1. #1

    По умолчанию СПК107 пропадает связь со всеми устройствами RS-485

    Здравствуйте.
    Два месяца назад была установлена и запущена система управления на базе СПК107. При настройке связи со всеми приборами в на стадии макета пришлось основательно повозиться, но связь была успешно налажена и система прошла прогон в течении двух смен - всё работало стабильно. Также работало автоматическое переподключение устройств при пропадании с ними связи (физически отключал от одного до четырёх slave устройств и при включении связь появлялась). Но обнаружился интересный момент - если отключить от шины сам порт СПК107, то связь уже не восстановится без перезагрузки. В тот момент посчитал такое событие маловероятным и этот дефект незначительным.
    При дальнейшей эксплуатации стали появляться периодические бессистемные сбои связи со всеми устройствами. При таких сбоях все устройства "отваливались" поочередно и связь не восстанавливалась. Система разбита на две части - к одному порту СПК подключены устройства, которые находятся внутри пульта управления (ТРМ210 1шт., ТРМ200 4шт., МВ110-32 1шт., МУ110-16 1шт.) к другому порту подключены "полевые" устройства (частотники EURA E2000 2шт. и индикаторы СМИ2 4шт.). При подключении соблюдена шинная топология, на концах установлены терминаторы, использован специальный экранированный кабель КИПЭВ и КИС, который проложен отдельно от силы, оплётка кабеля заземлена только в одном месте - в пульте управления, разрывы оплётки в местах подключения приборов соединены. Питание приборов 24В осуществляется через блоки питания OMRON, причем на СПК отдельный блок, питание приборов 220В - через сетевой фильтр PhoenixContact NEF-10. Питание пульта управления подведено отдельным кабелем от электрокомнаты. Также пробовал отделить полевую шину от порта СПК повторителем ОВЕН АС-5.
    Для создания проекта использовал кодесис v3.5 SP7 Patch4, версия таргета 3.5.4.10 v24, СОМ порта 3.4.0.0, modbus master 3.5.5.0, modbus slave 3.5.4.0.
    Порт COM2 работает на 115200 8N2 (внутренняя шина), порт COM3 работает на 9600 8N2 (полевая шина).
    Мастер внутренней шины в режиме RTU, таймаут 1000мс, время между фреймами 20мс. Мастер полевой шины - также, но время между фреймами 50мс. Галочки автоматического реконнекта стоят.
    Время цикла main task 20мс, визуализации 100мс, менеджера тревог 50мс.
    В чем тут может быть проблема?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Добавил эту функцию сброса портов со счетчиком на 10 попыток. При переполнении счетчика включается тревожный сигнал. По результатам испытания отпишусь.

Похожие темы

  1. СПК107 пропадает связь с CODESYS
    от Pleonix в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 11:41
  2. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
  5. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •