Тема: Подскажите так правильно подключать датчик к ПЛК 63?

  1. #1

    По умолчанию Подскажите так правильно подключать датчик к ПЛК 63?

    12345.JPG
    Может имеет смысл сделать как то лучше? Спасибо за помощь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. У Вас же на Рис.3 нарисован выход датчика, а именно контаrты К1.1. OUTPUT. Вот через эти контакты и подавайте +24В на соответствующий вход. +12 нужно подавать от другого БП. Или от этого же, но понизить напряжение с помощью. стабилизатора.
    Реле даст дополнительную гальваническую развязку.
    А то что Вы нарисовали, при всём уважении, работать не должно.
    Я так понял что это датчик освещения для якобы "Умного дома"?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    12345.JPG
    Может имеет смысл сделать как то лучше? Спасибо за помощь.
    Работать будут оба варианта, если в первой схеме на выходе будет стоять P-N-P транзистор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.05.2018 в 12:24.

  4. #4

    По умолчанию

    НА этот датчик можно подавать питание от 10 до 24 Вольта. Схема Рис.3. это заводской вариант. А можно ли напрямую подключить этот n-p-n транзистор к ПЛК по схеме СПРАВА? Можно или нет?
    Последний раз редактировалось Лёха; 21.05.2018 в 09:46.

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос? А почему в ПЛК 73 написано, что можно подключать к дискретным входам p-n-p и n-p-n ключи? А на ПЛК 63 только p-n-p?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    А можно ли напрямую подключить этот n-p-n транзистор к ПЛК по схеме СПРАВА? Можно или нет?
    Можно, если сможешь правильно организовать управления транзистором. БП должен иметь номинальное напряжение 24 В.
    Проблем вообще не будет если вместо транзистора использовать оптрон.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.05.2018 в 11:39.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    Вопрос? А почему в ПЛК 73 написано, что можно подключать к дискретным входам p-n-p и n-p-n ключи? А на ПЛК 63 только p-n-p?
    Судя по Приложению Б датчики с N-P-N ключом на выходе подключать к дискретным входам ПЛК73 нельзя. В РЭ на ПЛК73 ошибочно указано про N-P-N.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 111.png (66.7 Кб, Просмотров: 21)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    В РЭ на ПЛК73 ошибочно указано про N-P-N.
    Спасибо, в ближайшее время исправим и добавим схему подключения p-n-p ключей.

Похожие темы

  1. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  2. Как правильно подобрать датчик давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 16:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 12:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 10:42
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •