Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Перепрошивка ПЛК-150УМ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию Перепрошивка ПЛК-150УМ

    Здравствуйте.
    При перепрошивке ПЛК-150УМ с версии 2.14 на версию 2.17 (с облаком) отключили свет. Теперь ПЛК молчит. Горит светодиод питания.
    Есть варианты оживления?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    После подключения к "железному" ком порту удалось перепрошить.
    Только Кодесис 2.3.9.41 ни в какую не хочет видеть ПЛК через RS-232.
    Таргет 2.12
    Параметры связи как в РЭ по умолчанию 115200.
    Год назад этот ПЛК норм шился через ЮСБ переходник, сейчас даже через железный СОМ не хочет в кодесис работать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Через изернет пинг есть 10.0.6.10 1 мс. Но кодесис молчит
    Отключаю кабель , связи нет
    Пытаюсь прочитать программу с плк из кодесис, пишет сервис 47 ошибка 80.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    может начнете с прочтения документации
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Так прочитал уже все что нашел и на форуме и на яндексе

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну и что читали? Как устанавливать соединение с плк из КДС, в меню Параметры связи заходили хоть раз?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Заходил.
    Создавал и для 232 и для ТСР новые соединения. Удалял лишние чтоб не путались. Молчит КДС как рыба об лёд.
    Может вин7 64 что то с правами доступа ? Уже не знаю куда копать
    На другом компе с ХР поставил КДС , те же ошибки. Связи нет
    ПЛК нормально шился в прошлом. Потом его для опытов студентам давали, чет там экспериментировали.
    Так уж прошил по новой. Всё одно по кругу

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну и где скрин что там у Вас наконфигурировано
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Добрый день
    День второй, подключение ПЛК150 выпуск 2014г прошит 2.17.0 (облако) к кодесис 2.3 2.3.9.41

    После продолжительных танцев с бубном решил воспользоваться советом capzap о внимательном прочтении доков.

    Правильный порядок подключения
    1. Запускаем КДС
    2. Подключаем к ПЛК кабель КС-1 и TCP/IP (при необходимости)
    3. Включаем в сеть питание ПЛК (ничего руками нажимать не надо!!! только смотреть), манипуляции стоп/пуск во время сеанса подключения приводят к зависанию портов в виндовс.
    4. Создаем в КДС пустой проект , язык ST. Ставим в нижнем окне ;
    5. Жмем "онлайн" и в параметрах связи удаляем все параметры.
    6. Создаем новый параметр СОМ RS-232 скорость 115200 без четности 1 стоп бит. ОК.
    7. Убедитесь что в windows не запущены программы мешающие работе выбранного COM порта!!!!
    8. Жмем онлайн - подключение.
    9. Наслаждаемся работой ПЛК и КДС ))))

    Для подключения ТСР порядок аналогичный. Главное точно знать айпи ПЛК.



    Проведение экспериментов с программами показывают следующее
    Ошибка связи #0 а также сервис 47 ошибка 80 возникают при конфликте с портами, когда КДС и windows пытаются залезть в один порт.
    Использование кабелей ТСР кроссового и обычного --- равнозначно. Работает и с тем и тем.
    Переходники юсб-ком работают норм. Кроме перепрошивки ПО.
    Если при запуске перепрошивки ПЛК по каким либо причинам коннект не прошел, зависание Plug and Play win 7 гарантировано. Спасает только перезапуск виндовс.

    Читаем внимательно доки. Делаем все по порядку и не спеша.
    capzap респект )
    Всем удачного рабочего понедельника ))

Похожие темы

  1. Перепрошивка СПК
    от Sergey666 в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 14:36
  2. Перепрошивка плк110-М02
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 18:00
  3. ТРМ 133 перепрошивка
    от Мухандис в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:06
  4. ТРМ 132, перепрошивка
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 08:16
  5. Перепрошивка
    от Александр К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 07:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •