faritZ
На трубе экструдера есть вентиляторы? Если да, то нужны двухканальные приборы. В случае с ТРМ148 можно сконфигурировать часть выходов для управления вентиляторами. Но получится, что собственно приборов надо будет больше, т. к. выходов у него всего 8.
Варианты со штучными терморегуляторами можно применять для небольшого количества зон нагрева.
Если зон нагрева много, то проще использовать программный нагрев.
Если делать с нуля, то рекомендую такую конфигурацию:
1. СПК107 - мозг системы. 1шт.
2. МВ110-8А - можно подключить 8 термодатчиков. В вашем случае 1 шт.
3. МУ110-16К - 16 выходов для ТТР или маломощных реле. Так же 1 шт
Часть выходов МУ110-16К используется для включения вентиляторов охлаждения зон, а так же можно организовать температурную блокировку, которая разрешает запуск двигателя шнека только по достижению зон некоего минимального значения температуры. С помощью реле, подключенных к выходам прибора, можно управлять вентиляторами и температурной блокировкой.
4. Силовые элементы - ТТР на нужный или бОльший ток. Если зоны большие, а нагреватели на них можно разделить, то по несколько на канал.
5. Крайне рекомендуется устанавливать амперметры по зонам. Для контроля исправности ТЭНов.