Тема: Самопроизвольный сброс переменных в RAM ПЛК110М02.

  1. #1

    По умолчанию Самопроизвольный сброс переменных в RAM ПЛК110М02.

    Здравствуйте.
    Котельная с удалённой диспетчеризацией ПЛК 110М02. Структура следующая: к RS232-debug подключена панель СП307, к Ethernet порту подключен маршрутизатор для удалённой диспетчеризации по VPN через 3G (протокол ModBus TCP). К RS 485 подключены модули и теплосчетчики. Всё запитано через UPS.
    Периодически (не чаще раз в месяц) обнуляются все энергонезависимые переменные. Точнее обнуляются все переменные в RAM. Звонок с котельной --> приезжаем, смотрим, все вводимые значения равны нулю. ПЛК работает, перебоев с питанием не было. Вводим значения, выключаем/включаем питание, всё нормально.
    Вопрос: по каким причинам может происходит сброс переменных в RAM?
    При этом перезагрузки ПЛК не происходило, иначе должны были бы записаться старые значения RETAIN в память RAM.
    Так на нескольких котельных.
    Последний раз редактировалось Andrey_87; 22.05.2018 в 14:13.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    вариант кривизны программы не рассматривается?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Ну тогда это происходило бы чаще.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Вам конечно виднее, но к примеру переменная времени для таймера обнуляется чуть менее чем раз в 50 суток, это больше чем Вы пишите про раз в месяц
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Программы для всех ПЛК одинаковые ? ПЛК в шкафу под замком, переключатель на передней панели ПЛК никто не дергает ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.05.2018 в 15:20.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Я у себя на столе ловил сброс retain-переменных на ПЛК110-24.30.Р-М М02 при постоянных выключениях-включениях питания.
    Причем, если выключать питание и не подавать его в течении 5-10 секунд, то все проходит штатно (ошибка не обнаруживалась при большом числе повторений - примерно 10-15).
    Если же подача питания происходит сразу же как только оно было снято (человеческая реакция 500 мс), то через несколько повторений (3-5) retain-переменные слетают.

  7. #7

    По умолчанию

    1. обновицо до последней прошивки - 0.3.73
    2. почитать что плк пишет в debug.txt

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Данный баг ловил на прошивке 0.3.67. На других не проверял.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Программы для всех ПЛК одинаковые ? ПЛК в шкафу под замком, переключатель на передней панели ПЛК никто не дергает ?
    на 85-90% одинаковы.
    Котельная без постоянного обслуживающего персонала, а те кто обслуживает максимум, что трогают так это панель, шкаф вообще боятся открывать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Я у себя на столе ловил сброс retain-переменных на ПЛК110-24.30.Р-М М02 при постоянных выключениях-включениях питания.
    Причем, если выключать питание и не подавать его в течении 5-10 секунд, то все проходит штатно (ошибка не обнаруживалась при большом числе повторений - примерно 10-15).
    Если же подача питания происходит сразу же как только оно было снято (человеческая реакция 500 мс), то через несколько повторений (3-5) retain-переменные слетают.
    установленный UPS должен это отрабатывать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс переменных при старте ПЛК160
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 10:18
  2. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 12:26
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 11:59
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •