Тема: Управление потоками данных

  1. #1

    По умолчанию Управление потоками данных

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, по управлению потоками данных с двух PLC в MasterScada:

    В проекте на уровне OPCServer имеется 2 группы PLC: PLC1 и PLC2, то есть ведущий и ведомый контроллеры (для определения данных состояний имеются две переменные беззнакового целового типа, счетчик вообщем). Появляются как бы два потока данных:

    1) Первый поток: чтение в скаде диагностических тегов с обоих контроллеров. Ну и запись настроек тоже в оба контроллера. Здесь наверное просто забирать данные в скаду и писать отдельно в два тега? То есть записали данные в один PLC, записали те же данные во второй PLC. Или
    есть контрол, посредством которого я буду писать данные сразу в два тега?

    2) Второй поток: чтение данных от датчиков, сигнализаций защит и т.п., только с ведущего контроллера.
    Каким образом организовать мажорирование сигналов? На уровне системы или объекта...Имеются в MasterScada стандартные средства для решения этой задачи?

    3) Не загрузит ли MasterScad'у такая структура с разнопоточностью? Если конечно второй поток вобще можно организовать без сторонних
    средств...


    С уважением, Катерина.

  2. #2

    По умолчанию

    Вообще это странная схема резервирования, и штатно мы ее не поддерживаем - для объединения нужно будет использовать проектные решения.
    Как делается правильно можно посмотреть на примере Modbus Universal. Добавляется один узел, один контроллер. У узла включается резервирование, задаются IP. Далее при пропадании связи происходит переключение с основного на резервный узел. Ну или с помощью скрипта по любому алгоритму.
    Какие контроллеры у вас используются? Они поддерживают Modbus TCP?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Под проектными решениями вы подразумеваете официальное обращение в компанию Инсат для разработки модуля под такую схему резервирования, которая допустим, будет использоваться только у нас?

    Как делается правильно можно посмотреть на примере Modbus Universal.
    Да, контроллеры поддерживают протокол Modbus TCP.
    То есть в самом MasterOPC Universal Modbus реализовать резервирование? Будет своеобразная группа тегов Redundancy, которые я буду забирать в скаду только с ведущего?

    А если в компьютер добавить выбрать "Masterlink", добавить 2 модбас устройства....так тоже не получится получить третью группу тегов, только от ведущего....там смотрю резервирование не настраивается.

    Схема замудренная, потому что в первую очередь думала можно обойтись только OPC, не прибегая к Modbus, но и не совсем понимаю как в мастерскада с мажорированием тегов от двух контроллеров с идентичным составом тегов (хоть по OPC, хоть по Modbus), и как привязывать теги в объекты проекта, когда мне надо брать диагностику с обоих PLC, а остальные только от ведущего комплекта. В GateWay Codesys вроде можно так настроить, в котором будет происходить мажорирование тегов, и в скаду будут уходить только теги ведущего. Там создается третья группа тегов Redundancy. Но в этом варианте много задержек по времени накладывается. Что ни есть хорошо.

    Таким образом, самым удобным вариантом остается использование MasterOPC Universal Modbus? Об этом написано в методических пособиях? Конкретно по резервированию, которое вы указываете
    Добавляется один узел, один контроллер. У узла включается резервирование, задаются IP. Далее при пропадании связи происходит переключение с основного на резервный узел
    И если реализовывать всё-таки схему мажорирования сигналов через скрипт, мне же его тоже надо будет тогда исполнять до попадания в мастерскаду? В том же самом MasterOPC Universal Modbus?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    Под проектными решениями вы подразумеваете официальное обращение в компанию Инсат для разработки модуля под такую схему резервирования, которая допустим, будет использоваться только у нас?
    Нет. Вам нужно будет на уровне проекта обрабатывать два источника входных данных, и на выход выдавать итоговый.
    Вариантов много, но все они хуже чем использование ОРС с нормальным резервированием.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    В проекте с количеством сигналов много превышающим 2,5К точек
    обрабатывать два источника входных данных, и на выход выдавать итоговый.
    лучше конечно использовать стандартные средства, которые уже есть и используются вами. Да и к тому же 20% от всех тегов мне бы опрашивать с 20мсек-циклом...срабатывание всяких защит.
    Поэтому и прошу у вас совета, так как в документации ничего не нашла по мажорированию сигналов, может быть не все методички просмотрела.

    У нас контроллеры CPM723 Fastwel I/O.

    С уважением, Катерина
    Последний раз редактировалось KHoups; 25.05.2018 в 12:04.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    В проекте с количеством сигналов много превышающим 2,5К точек лучше конечно использовать стандартные средства, которые уже есть и используются вами.
    Нет готовых средств для этого.
    Это делается проектными решениями. Например скрипт, который принимает 2 комплекса сигналов, а на выход дает 1.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Это делается проектными решениями. Например скрипт, который принимает 2 комплекса сигналов, а на выход дает 1.
    Спасибо!
    С резервированием контроллеров тоже выходит, что не получится, так как в списке доступных контроллеров нет CMP723.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    С резервированием контроллеров тоже выходит, что не получится, так как в списке доступных контроллеров нет CMP723.
    Поясните. В каком списке?
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    В списке "Система - Компьютер1 - Вставить контроллер..."

    Как делается правильно можно посмотреть на примере Modbus Universal. Добавляется один узел, один контроллер. У узла включается резервирование, задаются IP. Далее при пропадании связи происходит переключение с основного на резервный узел.
    я решила, что Вы говорите про резервирование на уровне контроллеров, которое доступно в самом проекте, если используются контроллеры из того списка. Нашла, где в Modbus Universal включается резервирование. Во вкладке резервные каналы надо поставить канал в True, тогда становится доступным ввод второго ip. ))

    А это резервирование через "Система - Компьютер1 - Вставить контроллер..." похоже настраивает только работу самих контроллеров, а не OPC данных
    В процессе работы резервированного комплекса каждому из контроллеров присваивается
    один из двух взаимоисключающих статуса:
    • Основной контроллер выполняет прикладной проект и осуществляет управление
    объектом автоматизации;
    • Резервный контроллер выполняет прикладной проект (периодически запрашивает
    данные у основного контроллера), но не производит управление объектом.
    Так-то у нас резервирование обоих полублоков уже настроено на нижнем уровне, при отказе того или иного. А вот два потока opc данных не разрулены до попадания в мастерскаду.

    Буду пробовать скриптом их разрулить.

    С уважением, Катерина
    Последний раз редактировалось KHoups; 25.05.2018 в 15:00.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    В списке "Система - Компьютер1 - Вставить контроллер..."
    Это для контроллеров с MPLC - не ваш случай


    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    Под Modbus Universal вы же имеете ввиду MAsterOPC Universal Modbus? Но там же нет параметра включить резервирование узла, когда он создается...поэтому я решила, что Вы говорите про резервирование на уровне контроллеров, которое доступно в самом проекте, если используются контроллеры из того списка.
    См. приложение.
    Версия должна быть Trial или Unl
    Изображения Изображения
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Управление и сбор данных с ТРМ151 на MasterSCADA через ПЛК
    от galsim в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 13:35
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 08:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •