Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Новый OPC + СИ8

  1. #1

    По умолчанию Новый OPC + СИ8

    Добрый день, есть вопрос по связи нового OPC cервера и счетчика импульсов СИ8. При использовании тега нарастающего итога счетчика в MS3.9, через некоторые промежутки времени теряется связь с прибором (прибор не отвечает),позже связь восстанавливается и потом повторяется по кругу.сетевые настройки прибора 9600 8N1,настройки OPC - время ожидания ответа:5000мс, повторы при ошибке:5, период опроса:10с. Подключаются через АС-4 - 4шт с адресями 30,35,40,45. В чем может быть проблема

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitrijb Посмотреть сообщение
    Добрый день, есть вопрос по связи нового OPC cервера и счетчика импульсов СИ8. При использовании тега нарастающего итога счетчика в MS3.9, через некоторые промежутки времени теряется связь с прибором (прибор не отвечает),позже связь восстанавливается и потом повторяется по кругу.сетевые настройки прибора 9600 8N1,настройки OPC - время ожидания ответа:5000мс, повторы при ошибке:5, период опроса:10с. Подключаются через АС-4 - 4шт с адресями 30,35,40,45. В чем может быть проблема
    Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, проблема возникает с одним конкретным прибором или со всеми сразу? Попробуйте подключить по отдельности каждый прибор и опросить. Будет ли повторяться ошибка?
    В настройках ОРС-сервера установлена пауза между запросами для каждого прибора? Если нет, установите (напр. 10 мс).
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3

    По умолчанию

    После установки паузы между запросами, проблема стала возникать только в приборах с адресами 40,45

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitrijb Посмотреть сообщение
    После установки паузы между запросами, проблема стала возникать только в приборах с адресами 40,45
    Попробуйте увеличить до 20 мс.
    Попробуйте подключить по отдельности каждый прибор.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #5

    По умолчанию

    увеличил паузу между запросами до 20мс, и подключил только один прибор с адресом 40. все так же, через некоторое время выдало ошибку что прибор не отвечает, и так же восстановилось

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitrijb Посмотреть сообщение
    увеличил паузу между запросами до 20мс, и подключил только один прибор с адресом 40. все так же, через некоторое время выдало ошибку что прибор не отвечает, и так же восстановилось
    Это повторяется на всех приборах или только на одном?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  7. #7

    По умолчанию

    на 40 и 45 приборах ошибка вылетала гораздо чаще, чем в 35 и 30. Для примера на 35 приборе ошибка вылетела 1 раз за 20часов, когда как в 40 - 8раз за 1 час

  8. #8

    По умолчанию

    Есть еще какие-нибудь идеи в чем может быть проблема?

Похожие темы

  1. Новый ОРС
    от avnnsk в разделе OPC Серверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 15:34
  2. Новый ПЛК304
    от alex3000plus в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 22:24
  3. новый вид
    от мастер в разделе Разработки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •