Тема: Интеграция ТРМ 138 в проекты на контроллерах siemens

  1. #1

    По умолчанию Интеграция ТРМ 138 в проекты на контроллерах siemens

    Всем привет! Разрабатываю проект на основе стороннего контроллера при этом планирую включить в проект ТРМ 138, с организацией связи по modbus rs-485. Вопрос: где можно взять GSD файл данного измеритель регулятора, для включения его в проект TIA Portal v13??? Может есть какая нибудь другая возможность использования?
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 30.05.2018 в 10:03. Причина: упоминание конкурентов

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    GSD - это Profibus.. для ТРМ 138 надо доп модуль 6ES7 138-4DF11-0AB0 , и через него общаться. Могу помочь в реализации.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3

    По умолчанию

    Да, с GSD сглупил))). Буду использовать ET200S с доп. модулем 6ES7 138-4DF11-0AB0. Я так понимаю данный модуль должен быть мастером а подключаемые ТРМ ведомыми устройствами в сети modbus? Если я правильно понимаю блоком S_MODB мы инициализируем модуль, а блоками S_RCV считываем соответствующие параметры (температуру) с опрашиваемых ТРМ138, а при необходимости блоком S_SEND в них записываем?????

Похожие темы

  1. CAN в контроллерах СПК207
    от murdemon в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 17:46
  2. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •