Тема: Кабель для Profibus L2

  1. #1

    По умолчанию Кабель для Profibus L2

    Всем доброго времени суток.
    Ситуация следующая, надо пробросить сеть профибас. Есть кабель КИПЭВ 1х2х0.6, которым я с успехом строил сети RS485. На сколько корректно будет использование его для построения сети профибас? Разница в волновом сопротивлении (150 Ом по стандарту против 120 Ом у КИПЭВ), что вызовет рассогласование, но на небольших расстояниях (а у меня сто метров и десяток устройств) возможно некритично.
    Может есть у кого опыт подобных замен?

  2. #2

    По умолчанию

    Дохлый номер. Там специальный кабель нужен, который стоит не хилые бабки.
    https://www.etm.ru/catalog/?goodsOnP...c&page=3&spec=
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.05.2018 в 16:20.

  3. #3

    По умолчанию

    Про цену в курсе, знаю. Дохлый номер... Это практический опыт или предположение? К примеру, я без особых проблем по рс458 связывал до двух метров линией овеновские ПЛК и модули обычным ШВВП 2*0.75, который не разу не витая пара, что там с волновым сопротивлением, вообще загадка. И ничего, спокойно работало, никаких проблем. А тут в качестве замены не силовая лапша, а целый КИПЭВ.

  4. #4

    По умолчанию

    Скорость обмена какую собираетесь использовать ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.06.2018 в 10:06.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Скорость обмена какую собираетесь использовать ?
    Ожидаемая передача данных со скоростью 1.5 Mbps.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    КИПЭВ на 100 метрах с такой скоростью не прокатит. Положение спасет КПпЭВ 1x2х0,64 за авторством того же Спецкабеля. Ну или КПпЭВм для уличной прокладки.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    Ожидаемая передача данных со скоростью 1.5 Mbps.
    Дохлый номер.

  8. #8

    По умолчанию

    Профибас с левыми кабелями толком работать не будет, проверено.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо всем откликнувшимся за информацию. Судьбу испытывать не буду, возьму именно то, что должно быть. А то да, даже если и заработает, не факт, что стабильно будет функционировать. А потом сиди, гадай, от чего это слэйвы отваливаются.
    Ещё раз всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Рашид; 03.06.2018 в 12:46.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    КИПЭВ на 100 метрах с такой скоростью не прокатит. Положение спасет КПпЭВ 1x2х0,64 за авторством того же Спецкабеля. Ну или КПпЭВм для уличной прокладки.
    Про такой кабель был не в курсе, спасибо за наводку.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ProfiBus ProfiNET
    от Николаев Андрей в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 15:17
  2. использование сетевого кабеля Profibus
    от Ruffian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  3. как работать с ProfiBus?
    от 4kict в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 12:52
  4. Подключение lдатчика к ПЛК150 по протоколу Profibus DP
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 22:31
  5. profibus dp и контроллер ПЛК150 ИЛИ как получить данные от датчика profibus dp
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •