Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Имитация датчиков температуры на ТРМ232М

  1. #1

    По умолчанию Имитация датчиков температуры на ТРМ232М

    День добрый! Проблема такая, не могу с имитировать датчик температуры (PT1000) с помощью переменного резистора на регуляторе трм232м. Перепробовал множество вариантов. В самом регуляторе выставлял все типы датчиков, ничего не помогает. На регуляторах другого производителя, получалось имитировать. Может кто сталкивался уже с таким вопросом?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Лежит на работе стендовый ТРМ32. Тип датчиков уже не помню точно какой выставлен, вроде РТ1000 как раз.
    Резисторы переменные на 150 Ом подключены вместо датчиков - работает нормально.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте
    покажите схему подключения. Что пишет на экране при выборе типа датчика 1000П?
    Для PT1000 тип датчика должен быть выбрать "1000П 1.385"
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Подключение согласно РЭ. Что пишет - сейчас некогда смотреть, изначально вопрос про номинал резисторов был..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Подключение согласно РЭ. Что пишет - сейчас некогда смотреть, изначально вопрос про номинал резисторов был..
    мой ответ относился для пользоваьеля me92_1992, с уточняющими вопросами.

    У Вас, в трм32 тип датчика PT1000 не может быть выставлен, так как у прибора нет такой настройки. Скорее всего Pt100 или 100М.

    А чтобы прибор начал показвать датчик температуры Pt1000, то и резистор должен быть с таким сопротивлением - 1000 Ом (плюс/минус)
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

Похожие темы

  1. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  2. Проблема с подключением датчиков температуры
    от P.Beloborodov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 06:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:33
  5. подключение активных датчиков температуры с выходом 4-20 ма к мва8.
    от Леонид Василенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •