Тема: Проблема с настройкой модуля Алармов

  1. #1

    По умолчанию Проблема с настройкой модуля Алармов

    Здравствуйте.
    Никак не удается настроить работу с дискретными алармами. В таблице (модуль визуализации) дискретная ошибка прописывается только один раз, повторная имитация аларма никак не отражается ни в таблиц ни на фигуре привязанной к этой переменной. В модуле контроллеров изменение значения происходит исправно. Переключение
    настроек с собственных на несобственные не помогает. Значение аналоговых переменных (температура) отражается в модуле визуализации. Использую мануал "Овен ТМЛ", на странице 277 приведен вид окна блока алармов и сообщений, Ниже "Собственные настройки алармов для групп", предлагается выбор Типа (Переключение, Включено, Отключено). При открытии модуля алармов на своем компьютере, выбор Типа отсутствует, сразу следуют поля для ввода текста. С мой версией программы что то не так? (лицензия имеется, приобретена в 2017 году)

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, Сергей.

    С вашей версией программы все так, это мануал у нас не всегда поспевает за изменениями интерфейса ) в справочной системе немного устаревший вариант, в последующих версиях было решено пойти по пути упрощения интерфейса настройки аварийных сообщений.

    Просто уберите текстовое описание с ненужного поля,и оно не будет отображаться - т.е если нужно сигнализировать только о включении, очистите поле для состояния 0 - отключено, и состояние не будет фиксироваться в журнале событий. алармы.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Татьяна.
    Спасибо за Ваш ответ. Я пытался вписывать в поля , но очистить полностью не додумался). Попробую завтра.
    А как правильно конфигурировать дискретные алармамы не используя "Собственные настройки...."?

  4. #4

    По умолчанию

    Собственно говоря, мой вопрос о дискретных сигналах, которые не являются тревожными и не присутствуют в списке алармов но, требуют отображения в визуализации. Сегодня мне совершенно не удалось отобразить такой сигнал на мнемосхеме (изменение формы и цвета простой фигуры), хотя фигура была связана с изменяющимся булевым параметром.

  5. #5

    По умолчанию

    если привязка к фигуре, то проверьте что помимо привязки паспорта(параметра) у вас для фигуры выставлен тип привязки - видна при 1, видна принуле, две фигуры или три фигуры.
    фигура.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  6. #6

    По умолчанию

    тип привязки- 2 фигуры, для нормально замкнутого положения один цвет, для разомкнутого другой.....также ничего не получилось с очисткой и заполнением полей в блоке алармов. После стоп-старта опроса в модуле контроллеров: одноразовое отображение включения аварии и полный игнор дальнейшего отключения и включения аварийного параметра(((.

  7. #7

    По умолчанию

    Моя задача: отобразить в таблице аларм и время, пропадание аларма (зачеркивание) и ручное квитирование. ... С аналоговыми, так и происходит.

  8. #8

    По умолчанию

    Татьяна, только что попробовал запустить с предварительно поданым сигналом тревоги, схема точно так же среагировала один раз (на отключение) : запись в таблице и одноразовое изменение цвета фигуры привязанной к этому параметру, после этого никакой реакции на переключение не происходит. Может быть это не проблема модуля алармов и событий?

  9. #9

    По умолчанию

    Для того что бы добиться одноразового срабатывания схемы, необходимо перезапустить сервер!!! (???)

  10. #10

    По умолчанию

    Мы могли бы переговорить по Whats Up?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с настройкой тревог СПК105
    от OKSTRUD в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 12:52
  2. Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    от SuperChu в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:09
  3. Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    от temich в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:39
  4. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 22:24
  5. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •