  1. #1

    По умолчанию Диспетчеризация контроллеров

    Здравствуйте коллеги!! Может уже освещалась тема по поводу диспетчеризации ТРМ, ПЛКххх или ПР200 но я не нашел на форуме..прошу прошения если повторюсь...а проблема вот в чем.
    Есть необходимость завести данные кантролеры на MasterSCADA и опрашивать при помощи GSM-модемов в режиме CSD или GPRS (непринципиально) Есть мнение что используя модемы которые в свою очередь работают с АТ-командами не смогут передать данные контролера, протокол которых написан на Modbus..мол АТ-команды данные контролеры не понимают...что скажете?

    Хочу провести опыты на днях..что посоветуете?

  2. #2

    По умолчанию

    Все прекрасно работает. Вот инструкция по настройке Modbus Universal с модемами во всех режимах:
    https://insat.ru/products/Universal_...with_modem.pdf
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Отлично!! Мануал то что нужно было!!

Похожие темы

  1. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  2. ПЛК-73 и диспетчеризация
    от Anthonymus в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 22:18
  3. Диспетчеризация с MasterSCADA
    от Crizlo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 13:48
  4. Замудрёная диспетчеризация
    от Safron в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:36
  5. Диспетчеризация ВКУ
    от DoC_II в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 23:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •