    По умолчанию Увидит-ли ПР200 импульс в 50мс

    есть счетчик с импульсным выходом по накопленному расходу 1 импульс на 100 литров, длительность импульса 50 мс
    смогу его отследить ПР200

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    запустите проект на ПР и посмотрите информацию о приборе, там будет среднее время цикла, если оно существенно меньше 50мс, то фронт Вы сможете поймать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    тоесть ограничений по железу нет
    только программные

  4. #4

    По умолчанию

    Время цикла программы ПР должно быть меньше 25 мс.

  5. #5

    По умолчанию

    Я уверено ловил 35 Гц со скважностью 2 при времени цикла 5 мс.

Похожие темы

  1. Паразитный выходной импульс - как устранить?
    от SideMoon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 19:57
  2. Ложный импульс по фронту R_TRIG
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 05:02
  3. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:12
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •