Тема: Взрывобезопасный шкаф автоматики

  1. #1

    Question Взрывобезопасный шкаф автоматики

    Добрый день Всем!

    Собираюсь собрать шкаф автоматики в взрывобезопасной зоне (Спирт).
    Какие требования к плк, панелям Овен, Блоки питания, Автоматы, какой ящик(Шкаф), муфты? возможна ли их установка в шкаф?

    Предварительное оборудование, ПЛК100 + МВ/В + БП60 + ИП320(СПК?)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Так если вы шкаф собираете во взрывобезопасной зоне то хоть деревянный.
    Или что-то не пойму тогда ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так если вы шкаф собираете во взрывобезопасной зоне то хоть деревянный.
    Или что-то не пойму тогда ?
    Собираюсь установить там, не собирать.
    Не знаю правила в таких зонах, без понятия)
    Я имею ввиду если шкаф по нормам пожарным проходит, муфты там гермитичные, то наполнение не важно какое?
    И ИП320 можно на дверь?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimko Посмотреть сообщение
    Добрый день Всем!

    Собираюсь собрать шкаф автоматики в взрывобезопасной зоне (Спирт).
    А взрывоопасная зона у вас в квартире? Или это действующее производство, которым владеет юридическое лицо? Если последнее, то нужен проект.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Dimko Лучше не стоит ставить шкаф во врывоОПАСНОЙ зоне.
    1. ИП320 не является взрывозащищенной панелью
    2. Вы стоимость шкафчика и сальниковых вводов узнайте сперва и удивитесь.

    Так что лучше шкаф разместить во взрывоБЕЗопасной зоне и использовать искробезопасные барьеры для датчиков.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2017
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    лучше использовать датчики с взрывобезопасной оболочкой Exd, так дешевле и проще, чем датчики искробезопасные Exi и к ним барьеры. Если, конечно, нет конкретного указания по взрывобезопасности.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimko Посмотреть сообщение
    Собираюсь установить там, не собирать.
    Не знаю правила в таких зонах, без понятия)
    Незнание от ответственности не освобождает.
    Я имею ввиду если шкаф по нормам пожарным проходит, муфты там гермитичные, то наполнение не важно какое?
    И ИП320 можно на дверь?
    Во взрывоопасных помещениях установка щитов электроавтоматики запрещена.
    Только датчики и исполнительные механизмы, к-е имеют соответствующий уровень защиты.
    Щиты-в отдельном взрывобезопасном помещении.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2017
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    устанавливать шкафы и управление во взрывоопасной зоне можно. Надо, только, такое оборудование устанавливать взрывозащищенное, такие шкафы с управлением есть. Но стоит это в разы больше обычных, по-этому и стараются выносить из зоны.

Похожие темы

  1. Ввод проводов в шкаф автоматики на разъемах
    от Oak в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:30
  2. Посоветуйте шкаф для автоматики
    от sau7777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 13:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •