  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.2А

    Здравствуйте

    Вот такой вопрос по сабжу, имеется прибор, подключались два каналу по протоколу овен, перешли на продукцию insat - MasterOPC Universal Modbus Server.
    Переключил прибор на modbus-rtu.
    Назначаю адреса 4 и 10 соответственно (тип данных float), при отключение датчиков остается последнее значение с качеством good.

    Так и должно быть ? Т.е. я сам должен обрабатывать 2 и 8 адрес для получение качества и наличия ошибок ?

  2. #2

    По умолчанию

    Это вопрос к Инсат. В каких то версиях OPC у них была такая ошибка.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну вроде ПО брали недавно (начало 2018 - к сожалению от объекта сейчас далеко, нет возможности уточнить), попробую на их последних бетках.
    C 8А таких траблов не наблюдаю, думал может это фитча прибора?

  4. #4

    По умолчанию

    Проверил на модуле 2А - версия прошивки 1.04. Версия ОРС - 4.0.4.
    МВ110-2А.jpg
    первый канал - ничего не подключено, второй канал - подключена термопара. Статус меняется.
    А какой датчик подключен у Вас?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Проверил на модуле 2А - версия прошивки 1.04. Версия ОРС - 4.0.4.
    МВ110-2А.jpg
    первый канал - ничего не подключено, второй канал - подключена термопара. Статус меняется.
    А какой датчик подключен у Вас?
    Подключен датчик давления фирмы Овен, сигнал 4-20.
    При отключение в конфигураторе выдает сообщение - измеренное значение слишком мало.
    В OPC последнее измеренное значение с качеством good, при перезапуске opc значение переходит в 0, но качество также good.
    Последний раз редактировалось U_Dimas; 07.06.2018 в 16:07.

  6. #6

    По умолчанию

    Смогу проверить завтра, отпишусь тут.

  7. #7

    По умолчанию

    Проверил, ситуация не поменялась. При выключении датчика на входе остается последнее значение, но меняется статус тэга.
    МВ110-2А_4-20.jpg
    У Вас не так?

  8. #8

    По умолчанию

    Нет, у меня статус остается так же Good.
    Версия Opc 4.1.4, версия прошивки 1,4.
    Сегодня экспериментировать некогда, попробую взять свежую версию opc и сделаю скриншоты.

  9. #9

    По умолчанию

    Посмотрите в окне обмена с модулем, значение входа идёт с замешанным кодом ошибки или нет. И все сразу выяснится.

  10. #10

    По умолчанию

    Провел эксперимент:
    скрины opc и конфигуратора (видно версии ПО, прошивки и каналов):
    конфигуратор.jpg
    opc.jpg

    Лог обмена (добасил только 1 канал и статус):
    log.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •