Температура уходит от заданной на 2-3 С.
ПИД регулирование включено.Автокалибровка произведена Y0=72 C\ Ydop=0.5 C
Пароводяной котел для варки пива на 60 л.ТЭН нагрева 3Квт.
Хотелось бы точность регулирования нагрева ПВК 0.5 С
Температура уходит от заданной на 2-3 С.
ПИД регулирование включено.Автокалибровка произведена Y0=72 C\ Ydop=0.5 C
Пароводяной котел для варки пива на 60 л.ТЭН нагрева 3Квт.
Хотелось бы точность регулирования нагрева ПВК 0.5 С
На данный момент задали уточняющие вопросы по почте. После получения информации опубликуем ответ тут.
Достигнуто решение проблемы:
1) Произведена более правильная настройка ПИД-регулятора.
(автонастройка проводилась с холодного старта, с нормальной загрузкой)
Ydop выбран из диапазона 5..30°C
2) Было ограничено накопление интеграла согласно рекомендации на стр. 79
РЭ: http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_2025.pdf
В данном случае подошли параметры:
I.min=-20% , I.UPr=+15% .
Итог:
ПВК заработал с точностью от заданной 0,5 С.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Согласно рекомендациям тех.поддержки было произведено:
1.Выполнена автокалибровка ТРМ251 с параметрами Y0=65 C \ Ydop=5 C.
2.Подобраны параметры ограничения накопления интегральной состовляющей
I.min=-20% и I.UPr=+15%
ПВК заработал с точностью от заданной температуры 0.5 С.
Спасибо техподдержке за помощь.
Здравствуйте.
Тоже приобрел себе ТРМ251-Щ1.ТРР для своего ПВК на 135л., подводимая мощность 6кВт.
ТРМ через две SSR-40DA управляет двумя тэнами по 3 кВт. на каждую SSR.
Установил для своего термосопротивления PT100 в Sens - r.385, температура показывается правильно.
Осталось провести - АНР.
Хотел уточнить - мне достаточно установить те же параметры (Y0=65C \ Ydop=5C) и запустить - АНР?
Если я правильно понял, то через какое-то время прибор сам подберет установки для плавного выхода на требуемую температуру технолога или все-таки надо будет подбирать ещё параметры ограничения накопления интегральной составляющей (I.min= и I.UPr=)?
Задача такая же - научить прибор выводить котел на требуемую температуру с погрешностью 0.5С
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Trantor78; 01.03.2019 в 09:22.
Добрый день!
Да, надо установить Y0 равное уставке, при которой будет работать установка в будущем, YdoP равное 5.
Параметры ограничения накопления интегральной составляющей Вам нужно будет подобрать вручную в зависимости от инертности вашего процесса и прочих условий. Подробнее о подборе этих параметров и пример подбора можно прочитать в РЭ на стр. 80, ссылка: http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_2025.pdf
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Здравствуйте.
Провел я "АНР" с параметрами (Y0=65C \ Ydop=5C).
Котел очень долго проводил эту процедуру с 8.00 утра до 17.00 дня - 9 часов. В конце выдал DONE.
После того, как котел остыл примерно до 30С, я решил прогнать его по пивоваренным паузам:
55С - 15мин
63С - 90мин
72С - 20мин
78С - 5мин
Чтобы посмотреть, как будет вести себя котел после процедуры "АНР".
Запрограммировал данные уставки. После запуска - питание на ПВК подавалось волнами.
К1 - постоянно моргал и нагрева не происходило. Я изменил первую температуру на 100С - нагрев включился на полную мощность.
К1 - перестал моргать, а стал гореть постоянно. Нагрева до 100С я ждать не стал - смысл?!
Я так понимаю, что ТРМ прописал, какие-то не правильные настройки после "АНР"?
Не подскажете - в чем может быть проблема и куда копать?
Последний раз редактировалось Trantor78; 13.03.2019 в 08:59.
К1 моргал - значит нагрев шел импульсами, плавно поднимая температуру. Время роста температуры ставили в ноль?
Офигительная тех.поддержка у Овен - общаюсь сам с собой!!!