Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200

  1. #1

    По умолчанию Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200

    Есть транспортер, ПР 200 и СИ 10. Хочу транспортер автоматизировать через ПР 200 путем подключения двух датчиков (в начале и конце ленты) Чтобы рабочий положил, допустим, коробку, на начало ленты и она (лента) начала двигаться. Как только коробка доедет до конца, лента останавливается. Рабочий коробку забирает и лента продолжает двигаться пока не подойдет до конца следующая коробка. и т.д. А СИ 10 все это считает
    Последний раз редактировалось Алексей99; 09.06.2018 в 13:10.

  2. #2

    По умолчанию

    а зачем счетчик импульсов???? пусть ПРка и считает

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vardrager Посмотреть сообщение
    а зачем счетчик импульсов???? пусть ПРка и считает
    А как это реализовать? я не силен в программировании..

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Вы извините, а зачем тогда беретесь за это? Пробуйте изучайте, с проблемами обращайтесь, здесь помогут.

  5. #5

    По умолчанию

    Я попробовал в OWEN Logic , как говорится "Очень интересно, но ни фига не понятно"
    Просто саму идею хочу реализовать, может кто поможет?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей99 Посмотреть сообщение
    Я попробовал в OWEN Logic , как говорится "Очень интересно, но ни фига не понятно"
    Просто саму идею хочу реализовать, может кто поможет?
    Вот посмотрите мой вариант макроса.
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Мне кажется, счётчик должен быть энергонезависимый! Достаточно линию задержки заменить энергонезависимой переменной!
    Короче, я бы как-то так сделал, в смысле энергонезависимости счётчика:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	CTN32.PNG 
Просмотров:	444 
Размер:	5.2 Кб 
ID:	37638

    С логикой, как-то так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Транспортёр.PNG 
Просмотров:	440 
Размер:	25.8 Кб 
ID:	37640

    Датчики можно применить оптические, диффузные со структурой выходного транзистора p-n-p, например такой: ВБ3С.18М.65.TR200.1П.1.К!
    Уставка TONа - время за которое коробка проезжает от начала до конца транспортёра немного с запасом, + несколько секунд запаса! Это блокировка, на всякий случай, что бы транспортер в холостую не гонял, мало ли что, вдруг коробка с транспортёра упадёт или кто украдёт по пути!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2018 в 12:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Уставка TONа - время за которое коробка проезжает от начала до конца транспортёра немного с запасом, + несколько секунд запаса! Это блокировка, на всякий случай, что бы транспортер в холостую не гонял, мало ли что, вдруг коробка с транспортёра упадёт или кто украдёт по пути!
    Отличная идея! Спасибо!

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей99 Посмотреть сообщение
    Отличная идея! Спасибо!
    Тогда можно как-то так, с двумя счётчиками, общим и суточным(сбрасываемым):


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Транспортёр_2.PNG 
Просмотров:	385 
Размер:	29.7 Кб 
ID:	37677

    Если хочется, можно и кнопки(кнопку) добавить, для включения-выключения транспортёра в работу, как-то примерно так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Транспортёр_3.PNG 
Просмотров:	295 
Размер:	34.3 Кб 
ID:	37681
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2018 в 22:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей99 Посмотреть сообщение
    А как это реализовать? я не силен в программировании..
    Цитата Сообщение от Алексей99 Посмотреть сообщение
    Отличная идея! Спасибо!
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда можно как-то так, с двумя счётчиками, общим и суточным(сбрасываемым):


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Транспортёр_2.PNG 
Просмотров:	385 
Размер:	29.7 Кб 
ID:	37677

    Если хочется, можно и кнопки(кнопку) добавить, для включения-выключения транспортёра в работу, как-то примерно так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Транспортёр_3.PNG 
Просмотров:	295 
Размер:	34.3 Кб 
ID:	37681
    Чего молчите, как рыба об лёд, сделали(модернизировали) свой транспортёр?
    Вот ещё один вариант с "нулевой" защитой без сброса счётчика количества коробок на транспортёре(находящихся в пути), тоесть, в отличии от преведущего варианта, после выключения-включения транспортёра в работу с кнопки работа продолжится, а не начнётся заново:


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Транспортёр_4.PNG 
Просмотров:	356 
Размер:	34.4 Кб 
ID:	37777
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2018 в 14:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите подключить прибор
    от Михаил Челябтехгаз в разделе ПМ210
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 17:50
  2. Подключение МК110-220.4К.4Р к ПЛК100 по протоколу ОВЕН
    от саня89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 13:38
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:28
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 23:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •