Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ200 и ПД100

  1. #1

    По умолчанию ТРМ200 и ПД100

    Не удается подключить датчик ПД100-ДИ1,6-111-0,5 к ТРМ200 Щ2.
    После включения прибор последовательно показывает 0 -> 236 -> 694 -> 980 -> Err.5
    Что проверять?

    Подключение по схеме на рис.5 краткого руководства Преобразователь давления ПД100 (рег.№072).
    Используется только вход 1.
    Подключаю с внешним источником 12В DC.
    Rи = 106 Ом
    Rогр = 0 Ом
    Тип датчика установлен в C4.20
    На входе датчика атмосферное давление.

  2. #2

    По умолчанию

    ПД100 со 100 Ом нагрузкой работает от 14В питающего напряжения стр. 13 инструкции ПД100

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1k5 Посмотреть сообщение
    Не удается подключить датчик ПД100-ДИ1,6-111-0,5 к ТРМ200 Щ2.
    После включения прибор последовательно показывает 0 -> 236 -> 694 -> 980 -> Err.5
    Что проверять?

    Подключение по схеме на рис.5 краткого руководства Преобразователь давления ПД100 (рег.№072).
    Используется только вход 1.
    Подключаю с внешним источником 12В DC.
    Rи = 106 Ом
    Rогр = 0 Ом
    Тип датчика установлен в C4.20
    На входе датчика атмосферное давление.

    Добрый день.
    Проверьте схему подключения в http://www.owen.ru/uploads/datchik_d...4...20ma_5.pdf
    Возможно, где-то перепутана полярность или не установлен резистор. Также проверьте все контакты.
    Далее по напряжению питания: на установленном прецизионном резисторе напряжение должно быть минимум 2 В, а учитывая, что блок питания у Вас на 12В, возможно, где-то в линии связи падение напряжения оказалось больше, чем 10В и необходимых 2 В на резисторе нет. Для более стабильной работы рекомендую заменить питание с 12В на 24В.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за подсказки!
    Был в другом городе, поэтому не мог проверить сразу.
    Ничего не изменял. Схему проверил. Отличие только в отсутствии второго датчика и R2.
    Измерил напряжения относительно цепи 2 (- питания):
    Цепь 1 (+ питания) +12.2 В
    Цепь 11 (выход датчика) +0.432 В
    На индикаторе ТРМ теперь нет Error.5, а высвечивается значение 50.
    Настройки ТРМ прежние.
    Блок питания 12 В менять на другой весьма нежелательно.

  5. #5

    По умолчанию

    В дополнение к предыдущему сообщению:
    1. Взял лабораторный источник питания, регулируемый и проверил,
    что изменится, если увеличить напряжения питания.
    Не изменилось по сути ничего в диапазоне питания от 12 до 27В
    Напряжение на резисторе изменялось в пределах 400-440 мВ
    Индикатор ТРМ200 показывал одно из двух значений 50 или 19.

    2. Зависимость от номинала нагрузочного резистора.
    Установил напряжение питания 14 В.
    Изменял Rн в диапазоне от 43 до 210 Ом
    Ни на что не влияет. На резисторе, по-прежнему, около 430 мВ.

    3. Демонтировал датчик и прозвонил контакты
    От 1(+) к 2(-) дает 610 кОм, все остальные варианты - разрыв.

    Использовались приборы Б5-78/7 и АКИП-4125/1.

  6. #6

    По умолчанию

    Ток в цепи измеряли?

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуйте измерить ток в цепи или подключить к прибору задатчик 4..20 мА. Проверьте код типа датчика на первом входе (in.t1) параметры сдвига и наклона характеристик (SH1 и KU1 -они должны быть 0 и 1 соответственно), а также верхний и нижний предел индикации (in.L1 и in.Н1, можно поставить их 4 и 20 и проверить соответствие реальным значениям подаваемого тока), попробуйте все же проверит показания прибора ТРМ200 на номинальном напряжении питания датчика 24 В.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    При 24 В питания напряжение на R1 составляет 430 мВ, на индикаторе ТРМ - значение 19.
    Ток не измерял.
    Остальные проверки смогу теперь выполнить не раньше середины июля.

Похожие темы

  1. ПО для ТРМ200 v.020-0025
    от Piter-Pen в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 18:54
  2. трм200+ас-3м
    от Andrick в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 16:24
  3. ТРМ200 + АС4 + Win XP
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:30
  4. ТРМ200
    от LEGIN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 11:00
  5. ТРМ200 + AC4 + ПК
    от DRY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •