    Эксперимент серийного характера, но кратковременный. Время работы ТЭНов в одном включении будет не более 10 минут.
    По поводу динамики - не совсем понял, что Вы имеете ввиду. Сам эксперимент - направлен на исследование стационарного теплообмена, но вряд ли это имеет отношение к теме.

    Я наоборот неплохо знаю аэродинамику и теплообмен, но вот с электрической частью - я полный профан, и сталкиваюсь впервые.
    Давайте тогда абстрагируемся от 220В. Пусть 380В. Помогите пожалуйста подобрать комплектующие, чтобы реализовать это в трехфазной сети.
    Последний раз редактировалось Genosse; 19.06.2018 в 21:06.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Я бы три таких ТТР применил и Пид-регулятор с ШИМ, например "500" серии, в качестве датчика термосопротивление: http://www.owen.ru/catalog/seriya_sb...omish/opisanie


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР и ШИМ.PNG 
Просмотров:	172 
Размер:	71.7 Кб 
ID:	37738


    Нагрузку в три группы по 16 ТЭН, желательно на разные фазы, иначе лабуда получится и один автомат на 250А!
    http://www.owen.ru/catalog/termoregu...rm500/opisanie

    Хотел добавить, что для построения оптимальной системы Вы не предоставили достаточно информации! Может у вас весь поступающий воздух будет нагреваться на 250 градусов, может воздух будет по кругу гонять, короче, желательно определить минимальную нагрузку и включить постоянно часть Тэнов обеспечивающих температуру немного ниже уставки, остальное "добирать" за счёт остальных ТЭНов управляемых ПИД-регулятором!
    С учётом выше сказанного, если нагрузка не сильно меняется, можно применить такое трёхполюсное ТТР:


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР и ШИМ_2.PNG 
Просмотров:	161 
Размер:	70.5 Кб 
ID:	37739

    С нагрузкой по 6-8 Тэнов в каждой фазе, остальные ТЭНы постоянно включить через пускатель или ТТР, если не жалко, также равномерно распределив по фазам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.06.2018 в 23:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вам что то типа такого http://kubankipservice.pro/yelektrik...tacii-cka.html
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо! Попробую завтра разобраться и запросить у них КП. Интересно, сколько может стоить такая штука =)
    Последний раз редактировалось Genosse; 19.06.2018 в 23:08.

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо большое! Попробую завтра нарисовать схему новую, и отпишусь здесь.
    Да, боюсь что какие-то вводные данные мог упустить =(
    Воздух будет забираться воздуходувкой с улицы, и выбрасываться так же на улицу, циркуляцию будет сложно обеспечить т.к. редкие дутьевые машины способны работать с высокотемпературной средой на таких расходах =(
    Честно говоря думал о том, как Вы и предложили, чтобы большая часть ТЭНов была тупа на автомате, а 5-6 на регулировании, это наверное сильно бы упростило всю задачу, но тут проблема - что очень может быть, что в частных случаях нагрев может понадобиться например в половину от возможного температурного диапазона или еще меньше.
    Последний раз редактировалось Genosse; 19.06.2018 в 23:07.

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Проще может регулировать скорость потока (вентилятор) ?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17

    По умолчанию

    Регулировать расход за счет вращения воздуходувки скорее всего потребуется тоже, в таком случае температура увеличится (G1 > G2 и t1 < t2), или можно устроить сброс воздуха в атмосферу после нагревателей задвижкой (t1=t2 и G1 > G2), но вот задачу c G1=G2 и t1>t2 можно, как мне кажется, устроить только за счет снижения мощности ТЭН =( и очень важно чтобы мы могли достичь 250 С при 0,5 кг/с.
    Последний раз редактировалось Genosse; 19.06.2018 в 23:54.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Genosse Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Попробую завтра нарисовать схему новую, и отпишусь здесь.
    Да, боюсь что какие-то вводные данные мог упустить =(
    Воздух будет забираться воздуходувкой с улицы, и выбрасываться так же на улицу, циркуляцию будет сложно обеспечить т.к. редкие дутьевые машины способны работать с высокотемпературной средой на таких расходах =(
    Честно говоря думал о том, как Вы и предложили, чтобы большая часть ТЭНов была тупа на автомате, а 5-6 на регулировании, это наверное сильно бы упростило всю задачу, но тут проблема - что очень может быть, что в частных случаях нагрев может понадобиться например в половину от возможного температурного диапазона или еще меньше.
    Я здесь проблем не вижу: разделить нагрузку пополам, две группы по 8 Тэнов на фазу, если требуется мощность менее половины номинальной, не включать второю группу(обычно постоянно включённая), через пускатель или ТТР! Просто через автоматический выключатель, ну как бы помягче сказать, обычно так не делается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2018 в 00:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Добрый день,
    Попробовал на основе Вашего предложения прикинуть новую схему и список оборудования. Вышло что-то вроде этого.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	157 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	37743
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Стенд 2018 Model (2).jpg 
Просмотров:	171 
Размер:	555.1 Кб 
ID:	37744
    Подскажите, насколько теперь работоспособна эта схема? =)

    И еще вопрос один, заключается в следующем:
    Может ли ТРМ500 поочередно загружать ТТР с ТЭНами, т.е. пока один блок не будет загружен полностью остальные будут в простое, или можно только одновременно на всех подключенных ТТР с ТЭН регулировать нагрузку?
    Последний раз редактировалось Genosse; 20.06.2018 в 13:58.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Genosse Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Попробовал на основе Вашего предложения прикинуть новую схему и список оборудования. Вышло что-то вроде этого.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	157 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	37743
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Стенд 2018 Model (2).jpg 
Просмотров:	171 
Размер:	555.1 Кб 
ID:	37744
    Подскажите, насколько теперь работоспособна эта схема? =)

    И еще вопрос один, заключается в следующем:
    Может ли ТРМ500 поочередно загружать ТТР с ТЭНами, т.е. пока один блок не будет загружен полностью остальные будут в простое, или можно только одновременно на всех подключенных ТТР с ТЭН регулировать нагрузку?
    У ТРМ500 один выход для ТТР и регулировка происходит одновременно во всех фазах(полюсах) и если три однополюсных ставить уточните у производителя, потянет ли один выход три ТТР.
    Чтобы не рисковать, можно трёхфазное(полюсное) поставить на такой же ток, три в одном получится!
    http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР и ШИМ_2.PNG 
Просмотров:	140 
Размер:	70.5 Кб 
ID:	37780
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2018 в 14:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 01:13
  2. Специализированное программное обеспечение АРМ ТО
    от kon48 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 01:13
  3. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 07:48
  4. АС2.Програмное обеспечение
    от mcsik в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:04
  5. метрологическое обеспечение
    от В.Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 10:23

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •