Тема: Охлаждение и поддержание температуры в ёмкости. ТРМ+ трехходовой смеситель?

  1. #1

    По умолчанию Охлаждение и поддержание температуры в ёмкости. ТРМ+ трехходовой смеситель?

    Задача - поддержание постоянной заданной температуры в емкости в которой возможен саморазогрев. То есть, есть необходимость и охлаждения и подогрева для поддержания температуры.

    Есть холодная вода и горячая вода.

    Предполагаю взять датчики температуры + Клапаны трехходовые смесительные регулирующие КCСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У (http://www.owen.ru/catalog/klapani_t..._kssr/61989438) и ТРМ 148 (емкостей три штуки - сразу на все контуры один прибор).

    Вопрос - справится ли трм 148 с управлением таким трехходовым клапаном? Про клапан пишут - тип управления - трехточечный - что это значит не понятно, документации пока не нашел. Обратной связи на клапане, насколько понял, нет. Овен клапаны продает, а документации не публикует.

    Или надо брать под эти приводы ТРМ 212?

    Какие выходы на трм брать под этот привод - релейные (долго ли они проживут?) или типа Т и ставить твердотельные реле?

    Или, как вариант, поставить два отдельных клапана на горячую и холодную - так наверно дешевле выйдет и регулировать ТРМ 210?
    Последний раз редактировалось Oak; 20.06.2018 в 12:19.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Есть холодная вода и горячая вода.Предполагаю взять Клапаны трехходовые смесительные регулирующие
    После трёхходового смесительного клапана у вас появится ещё и тёплая вода. Остывшую горячую воду подогревают, нагревшуюся холодную воду остужают, а что делать с тёплой водой? Сперва надо разобраться с тонкостями технологии. а потом подбирать под них клапана и прочую автоматику. На первый взгляд нужны два двухходовых клапана. Клапан на горячей воде и клапан на холодной воде. Один клапан закрыт, второй работает. Но при быстром саморазогреве могут возникнуть проблемы, когда клапан горячей воды уже закрылся, а клапан холодной воды ещё не успел открыться.

  3. #3

    По умолчанию

    Холодная и горячая вода - это охладитель и нагреватель.
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Но при быстром саморазогреве могут возникнуть проблемы, когда клапан горячей воды уже закрылся, а клапан холодной воды ещё не успел открыться.
    Вроде процесс саморазогрева не такой быстрый - 10-15 минут - на мой взгляд вполне всё успеет сработать.

    Так если два отдельных клапана, то ТРМ 212?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Холодная и горячая вода - это охладитель и нагреватель.
    Вроде процесс саморазогрева не такой быстрый - 10-15 минут - на мой взгляд вполне всё успеет сработать.

    Так если два отдельных клапана, то ТРМ 212?
    ТРМ212 + два твердотельных реле +логическая схемка с использованием конечных выключателей клапанов для управления очерёдностью их работы.

  5. #5

    По умолчанию

    логическая схемка - это наверное для случая если управлять поворотными задвижками?
    Думаю поставить просто электромагнитные клапана.

    Остается вопрос как справится система с регулированием, если регулирование будет только вкл/выкл охлаждение и вкл/выкл нагрев?

    Вот только не могу понять что означает ШИМ сигнал на выходе ТРМ 212, особенно в исполнении с релейным выходом. Как ШИМ может работать на релейном выходе?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Как ШИМ может работать на релейном выходе?
    А на каком же выходе может работать ШИМ(широтно-импульсная модуляция)?

  7. #7

    По умолчанию

    То есть ШИМ постоянно долбит релюхой? Или под шим понимается в данном случае редкие включения выключения? Это конечно шим - но скорее вкл/выкл. Просто в моем понимании шим это достаточно высокие частоты вкл/выкл.

  8. #8

    По умолчанию

    А где в определении ШИМ лимитируется частота?
    "Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью, подводимой к нагрузке, путём изменения скважности импульсов, при постоянной частоте."
    Успешно годами работают ПИД-регуляторы с релейным выходом для управления достаточно инерционными тепловыми процессами. Например, отоплением. При одном условии - правильно настроенный. Дабы не гоняло туда-сюда непрерывно.

Похожие темы

  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 18:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 11:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •