Тема: Проблемы с МДВВ 8Р

  1. #1

    Unhappy Проблемы с МДВВ 8Р

    Добрый день. В программировании не силён. Есть задача с СПК 107 управлять МДВВ. Проблема заключается в том, что не пойму как настроить каналы в CoDeSys 3.5 patch 5. модуль отконфигурирован на работу по протоколу Modbus RTU все настроено правильно, при запуске на СПК индиктор COM моргает, и вместе с ним на МДВВ моргает RS-485. А вот как прочитать регистры понятия не имею, руководство по мдвв не помогло (не понял какой регистр вписывать в новый к***** тот который "hex" или "dec"). Простыми словами помогите настроить МДВВ на считывание и запись информации в регистры.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Обрусник Посмотреть сообщение
    Добрый день. В программировании не силён. Есть задача с СПК 107 управлять МДВВ. Проблема заключается в том, что не пойму как настроить каналы в CoDeSys 3.5 patch 5. модуль отконфигурирован на работу по протоколу Modbus RTU все настроено правильно, при запуске на СПК индиктор COM моргает, и вместе с ним на МДВВ моргает RS-485. А вот как прочитать регистры понятия не имею, руководство по мдвв не помогло (не понял какой регистр вписывать в новый к***** тот который "hex" или "dec"). Простыми словами помогите настроить МДВВ на считывание и запись информации в регистры.
    Здравствуйте!

    Насколько я понял, связь с устройством Вы установили. Дальше необходимо определиться - Вы будете работать с битовой маской входов/выходов или по отдельности работать с каждым выходом? От этого зависит какие регистры использовать в проекте. Рассмотрим вариант с битовой маской входов. Для того, чтобы добавить данный регистр необходимо открыть Ваше Modbus устройство - вкладку Канал Modbus Slave - Добавить канал - выбираем функцию 3 (Read Holding Registers) - в параметре Сдвиг указываем адрес регистра в формате 0х0033 или 0051, длина 1 (количество регистров) - нажимаем ОК - переходим во вкладку Соотнесение входов/выходов - выставляем параметр Всегда обновлять переменные - Включено 2.

    2018-06-22_13-01-44.png

    Аналогично можно добавить регистр на запись, необходимо использовать функцию 6 или 16 в зависимости от поддержки устройства.

    Дополнительную информацию по работе с протоколом Modbus RTU Вы можете найти в документе СПК.Протокол Modbus (ссылка), гл.4.

  3. #3

    По умолчанию

    СПАСИБО ОРГРОМНОЕ, вопрос решён, все заработало))

Похожие темы

  1. проблемы с мдвв
    от Meby в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 00:53
  2. Проблемы с МДВВ
    от Александр К в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 06:28
  3. Проблемы с МДВВ
    от Александр К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 06:28
  4. проблемы с мдвв выходами
    от ashishuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 18:32
  5. Проблемы с адресацией МДВВ через АС4
    от Novikov_AV в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 13:15

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •