Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Вопрос по МЭ110-220.3М

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по МЭ110-220.3М

    Добрый день!

    Помогите разобраться с модулем МЭ110-220.3М.

    1.«Значение измеренного фазового угла по входам AB».

    Я правильно понимаю, что имеются в виду входы Ua, Ub и производиться измерения угла сдвига фаз между ними (в стандартной трёхфазной сети угол сдвига всегда равен 120 градусам)?
    Или это сдвиг между током и напряжением определённой фазы?

    2.«Коэффициент мощности вычисляется в диапазоне измерения мощности - от 0,02 до 2 кВт.»

    При измеряемой мощности более 2 кВт значения коэффициента мощности cosϕ вычисляться не будет?

    3.«Значение измеренного тока нейтрали». По какой формуле рассчитывается данное значение (к сожалению, отсутствует в РЭ)?

    4.Есть ли возможность с помощь данного модуля определить тип нагрузки (индуктивная/емкостная)?

    5.В руководстве по эксплуатации указано:

    Активная мощность P= V*I*cosϕ

    Коэффициент мощности cosϕ=P/S

    Как изначально рассчитывается cosϕ? Или здесь имеется в виду PF (Power Factor)?

    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rs485 Посмотреть сообщение
    Добрый день!


    1.«Значение измеренного фазового угла по входам AB».

    Я правильно понимаю, что имеются в виду входы Ua, Ub и производиться измерения угла сдвига фаз между ними (в стандартной трёхфазной сети угол сдвига всегда равен 120 градусам)?
    Или это сдвиг между током и напряжением определённой фазы?

    2.«Коэффициент мощности вычисляется в диапазоне измерения мощности - от 0,02 до 2 кВт.»

    При измеряемой мощности более 2 кВт значения коэффициента мощности cosϕ вычисляться не будет?
    Добрый день.
    1) Да, измеряется угол сдвига фаз.
    2) Косинус будет измеряться и при нагрузке мощнее 2 кВт. Но в этом случае придется использовать трансформаторы тока/напряжения, чтобы мощность, проходящая через прибор, не превышала технических требований. В этом случае все косвенные параметры будут рассчитываться с учетом коэфф. трансформации основных параметров (ток, напряжение).
    4) Насколько я вижу, в приборе есть только cosФи. По нему определить тип нагрузки невозможно.

    По остальным вопросам ответы готовятся.
    Сообщение будет дополнено по мере появления ответов.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 26.06.2018 в 15:21.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1) Да, измеряется угол сдвига фаз.
    2) Косинус будет измеряться и при нагрузке мощнее 2 кВт. Но в этом случае придется использовать трансформаторы тока/напряжения, чтобы мощность, проходящая через прибор, не превышала технических требований. В этом случае все косвенные параметры будут рассчитываться с учетом коэфф. трансформации основных параметров (ток, напряжение).
    4) Насколько я вижу, в приборе есть только cosФи. По нему определить тип нагрузки невозможно.

    По остальным вопросам ответы готовятся.
    Сообщение будет дополнено по мере появления ответов.
    Добрый день !

    Когда планируете дать ответы на оставшиеся вопросы ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1) Да, измеряется угол сдвига фаз.
    2) Косинус будет измеряться и при нагрузке мощнее 2 кВт. Но в этом случае придется использовать трансформаторы тока/напряжения, чтобы мощность, проходящая через прибор, не превышала технических требований. В этом случае все косвенные параметры будут рассчитываться с учетом коэфф. трансформации основных параметров (ток, напряжение).
    4) Насколько я вижу, в приборе есть только cosФи. По нему определить тип нагрузки невозможно.

    По остальным вопросам ответы готовятся.
    Сообщение будет дополнено по мере появления ответов.
    Добрый день.

    Когда планируете дать ответы на оставшиеся вопросы ?

    Писал в службу поддержки (Обращение № :##137303##) 26.06.18, Запросили контактные данные, отправил и тишина в ответ....

    1) По углам токов или напряжений ???????

    3) «Значение измеренного тока нейтрали». По какой формуле рассчитывается данное значение (к сожалению, отсутствует в РЭ)?

    5) В руководстве по эксплуатации указано:

    Активная мощность P= V*I*cosϕ

    Коэффициент мощности cosϕ=P/S

    Как изначально рассчитывается cosϕ? Или здесь имеется в виду PF (Power Factor)?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rs485 Посмотреть сообщение
    1) По углам токов или напряжений ???????

    3) «Значение измеренного тока нейтрали». По какой формуле рассчитывается данное значение (к сожалению, отсутствует в РЭ)?

    5) В руководстве по эксплуатации указано:

    Активная мощность P= V*I*cosϕ

    Коэффициент мощности cosϕ=P/S

    Как изначально рассчитывается cosϕ? Или здесь имеется в виду PF (Power Factor)?
    Здравствуйте, rs485.

    За измерение и вычисление электрических величин в модуле МЭ110-220.3М отвечает микросхема Analog Devices ADE7878. Datasheet на нее по ссылке. Там представлена максимально полная информация по методикам измерения и расчета.

    Если кратко по Вашим вопросам:

    1. Сдвиг между напряжениями разных фаз.
    3. Рассчитывается как мгновенное значение суммы токов всех фаз: In(t)=Ia(t)+Ib(t)+Ic(t). Подробнее на стр. 39 в datasheet.
    5. Методика расчета cosϕ представлена на стр. 36. в datasheet.

  6. #6

    По умолчанию

    Кто подскажет как поставить коэффициент трансформации тока N.i. 200(трансы стоят 1000/5). Максимум ставится 100.

  7. #7
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лагойский Посмотреть сообщение
    Кто подскажет как поставить коэффициент трансформации тока N.i. 200(трансы стоят 1000/5). Максимум ставится 100.
    Проблема решена.
    После перепрошивки модуля, можно задать любое значение.

    Архив с прошивкой
    http://old.owen.ru/uploads/txtlic.ph...0-3m_v1_26.zip

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:22
  2. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •