Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ110-220.8А+ADAM

  1. #1

    По умолчанию МВ110-220.8А+ADAM

    День добрый!

    Подключил модули ввода МВ110-220.8А и ADAM-4018+ параллельно от одних термопар поканально. На выходе модулей получается большая задержка с выводом температур, из-за чего показания имеют скачкообразную динамику. В случае снятия питания с МВ110-220.8А температуры стабилизируются с ADAM-4018.
    Создается впечатление, что меняется частота опроса датчиков в сторону увеличения или срабатывает фильтр.

    Подскажите, в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Есть ли возможность подключения модуля ввода по RS485 через распределитель (вход RS485, выход 2хRS485) к двум ПЛК Master? Или же заменить термопары с одним чувствительным элементом на два?

  3. #3
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    День добрый!

    Подключил модули ввода МВ110-220.8А и ADAM-4018+ параллельно от одних термопар поканально. На выходе модулей получается большая задержка с выводом температур, из-за чего показания имеют скачкообразную динамику. В случае снятия питания с МВ110-220.8А температуры стабилизируются с ADAM-4018.
    Создается впечатление, что меняется частота опроса датчиков в сторону увеличения или срабатывает фильтр.

    Подскажите, в чем может быть проблема?

    Добрый день.

    Модуль МВ110-224.8А, согласно тех характеристикам, опрашивает каждый вход за время не превышающее 0,6 секунд. Так как входов 8 и они опрашиваются последовательно, то и общий период опроса будет порядка 4,5 секунд.

    Соответственно если в системе температура измеряется быстро, то возможны скачки в показаниях.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Модуль МВ110-224.8А, согласно тех характеристикам, опрашивает каждый вход за время не превышающее 0,6 секунд. Так как входов 8 и они опрашиваются последовательно, то и общий период опроса будет порядка 4,5 секунд.

    Соответственно если в системе температура измеряется быстро, то возможны скачки в показаниях.

    Модули ввода как Овен, так и Adam порознь работают нормально. Adam участвует в управлении оборудования, сделанного сторонней организацией и туда лезть не хочется. Модули Овен поставили для мониторинга.

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Модули ввода как Овен, так и Adam порознь работают нормально. Adam участвует в управлении оборудования, сделанного сторонней организацией и туда лезть не хочется. Модули Овен поставили для мониторинга.
    В этом случае проще будет заменить термопары.
    Например, на термопары с двумя чувствительными элементами.

    А вообще, расскажите подробнее о задаче.
    Что у Вас выступает в роли двух мастеров?

    Может есть смысл оставить одного мастера?
    А другое устройство перевести в слейва, например, и передавать на него данные с мастера.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    В этом случае проще будет заменить термопары.
    Например, на термопары с двумя чувствительными элементами.

    А вообще, расскажите подробнее о задаче.
    Что у Вас выступает в роли двух мастеров?

    Может есть смысл оставить одного мастера?
    А другое устройство перевести в слейва, например, и передавать на него данные с мастера.
    Да я и склоняюсь к мысли заменить термопары. Мастерами являются ПЛК ОВЕН (работающий с МВ110-8А) и сторонний ПЛК (работающий с ADAM). Делать какие-то корректировки в чужом контроллере не желательно.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    можно еще "подслушивать" единственного мастера и иметь актуальные данные
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. ПЛК 100 + adam 4000
    от swarog_87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 05:20
  2. Телемеханика + Adam 4117
    от Nikto в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 08:55
  3. ADAM 4571 нет связи
    от Arimon в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 11:17
  4. ТРМ202 +ADAM-4520 +ОРМ
    от Анисим в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:17
  5. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 03:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •