День добрый!

Подключил модули ввода МВ110-220.8А и ADAM-4018+ параллельно от одних термопар поканально. На выходе модулей получается большая задержка с выводом температур, из-за чего показания имеют скачкообразную динамику. В случае снятия питания с МВ110-220.8А температуры стабилизируются с ADAM-4018.
Создается впечатление, что меняется частота опроса датчиков в сторону увеличения или срабатывает фильтр.

Подскажите, в чем может быть проблема?