Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Пропадает связь СПК 107 и ПК

  1. #1
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию Пропадает связь СПК 107 и ПК

    Доброго времени суток! Проблема собственно такая, может у кого встречалась: есть СПК 107 и на нем на СОМ 1 висит модуль МВ110-224.16ДН (115200) , а на СОМ 2 - 3 ПЧ и модуль МВ110-224.1ТД (9600). При подключении к СПК разьем СОМ2 сразу пропадает связь между СПК и ПК. Если кто сталкивался помогите решить проблему.
    Заранее благораден!

    П.С: если была такая тема, не обессудьте, поиск ничего толкового не дал!
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sas Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Проблема собственно такая, может у кого встречалась: есть СПК 107 и на нем на СОМ 1 висит модуль МВ110-224.16ДН (115200) , а на СОМ 2 - 3 ПЧ и модуль МВ110-224.1ТД (9600). При подключении к СПК разьем СОМ2 сразу пропадает связь между СПК и ПК. Если кто сталкивался помогите решить проблему.
    Заранее благораден!

    П.С: если была такая тема, не обессудьте, поиск ничего толкового не дал!
    Здравствуйте!

    Большие подозрения на наводку электромагнитных помех от частотников.

    Не пробовали менять местами COM порты? Проблема воспроизводится?

  3. #3
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    а если ПЧ не работают (только запитаны на входе) , разве они дают помехи?
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  4. #4

    По умолчанию

    Электромагнитные помехи в основном проявляются при работе IGBT транзисторов в инверторе. Но нужно понимать, что ПЧВ является силовым оборудованием, а СПК слаботочным, поэтому нужно придерживаться своду правил при подключении по rs485:
    1. согласующие резисторы 120 Ом в начале и конце линии RS485;
    2. экранированная витая пара;
    3. прокладка кабелей спк вдали от силовых кабелей.

    Попробуйте подключить в начале 1 ПЧ к интерфейсу RS485 СПК, затем проверьте связь.
    Таким образом, можно будет найти источник такой ситуации.

    Также попробуйте рекомендацию выше
    Не пробовали менять местами COM порты? Проблема воспроизводится?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    так у меня не пропадает связь между спк и ПЧ и модулем, связь пропадает между СПК и ПК - по интерфейсу USB
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  6. #6

    По умолчанию

    На СПК все интерфейсы гальванически связаны. Попробуйте в качестве ПК ноутбук (лучше чтобы питался от батареи, тогда он "повиснет" в воздухе относительно цепей интерфейсов).

  7. #7
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Спасибо, попробую отпишусь.
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  8. #8
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    перепробывал все советы , ничего не помогает....
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sas Посмотреть сообщение
    перепробывал все советы , ничего не помогает....
    Так как интерфейсы на СПК107 гальванически не развязаны, можно на каждый порт повесить по АС5 (ссылка), тем самым гальванически изолировав их между собой.

    Защитное заземление на СПК подключено? Если да, то рекомендуем его снять - клемма предназначена для функционального заземления.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 30.06.2018 в 21:48.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 09:08
  2. Пропадает связь с МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 21:38
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •