Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ-151 конфигурация №1 ошибка C.o

  1. #1

    Question ТРМ-151 конфигурация №1 ошибка C.o

    Добрый день, уважаемые форумчане.

    Собираю ИК паяльную станцию на ТРМ-151, контроллер переделал под твёрдотельное реле оба выхода прибора (если это важно)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	tt.jpg 
Просмотров:	155 
Размер:	315.6 Кб 
ID:	37791

    Имею такую проблему, контроллер встаёт в аварию (термопары подключены верно, температуру показывают как надо):







    Подскажите пожалуйста, что это за ошибка и как возможно её исправить?

    Файл конфигурации прилагаю во вложении.

    С уважением.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Зажмите кнопку АЛЬТ., пока прибор в аварии. Какой код аварии выдаёт?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Зажмите кнопку АЛЬТ., пока прибор в аварии. Какой код аварии выдаёт?
    ТРМ говорит ошибку 208: "Не подключен регулятор"

    Полагаю дело связано с "доработкой" или всё же я неверно сконфигурировал прибор?

    Подключал по следующей схеме:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	tt.jpg 
Просмотров:	166 
Размер:	50.0 Кб 
ID:	37794
    Последний раз редактировалось DuMoH4er; 26.06.2018 в 22:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы неверно сконфигурировали прибор. Предлагаю сделать так: я прилагаю стандартную конфигурацию 1 модификации прибора, Вы в программе конфигуратора на компьютере полностью записываете её в свой прибор, а потом выставите все прочие необходимые параметры (типы датчиков, уставки)

    После записи программы выключите/включите прибор!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Янковский Роман; 27.06.2018 в 11:20.

  5. #5

    Question

    Конфигурацию предложенную Вами в прибор я залил, выставил тип датчиков и задал уставку, единственное, физически к прибору подойти не могу, это будет только ближе к вечеру, что интересно, по какой то непонятной мне причине, удалённо прибор запускаться отказывается:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Fail_1.jpg 
Просмотров:	138 
Размер:	289.4 Кб 
ID:	37816
    p.s. я прочитал настройки прибора и на всякий случай сохранил в архив, он во вложении к сообщению, быть может я что-то неверно делаю?
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Его надо перезагрузить, буквально выдернуть из розетки и обратно включить
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  7. #7

    По умолчанию

    Янковский Роман , снимаю перед Вами шляпу! Дело было действительно в конфигурации, прибор перезагрузил - всё заработало как требовалось.

    Благодарю!

  8. #8

    По умолчанию

    Всегда пожалуйста!
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

Похожие темы

  1. Конфигурация ТРМ 136
    от tigrorus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:00
  2. Ошибка при конфигурация ТРМ-151
    от darl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 19:18
  3. Конфигурация ТРМ-138
    от mat2011 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 15:40
  4. Конфигурация ПЛК
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 11:59
  5. Конфигурация ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •