Тема: вопрос по работе модуля БКК1-24

  1. #1

    По умолчанию вопрос по работе модуля БКК1-24

    Господа, может объясните.
    Есть блок БКК1-24 и четыре кондуктометрические датчика (овен) , которые врезаны в стенку металлического бака. В баке горячая вода + пар
    На вход 0 (общий) был подключен провод, соединенный с корпусом бака.
    При таком подключении наблюдалось мерцание индикатор "Питание" и уровней. Прибор вроде и работал, но периодически некоторые уровни "зависали" - т.е. воды нет, а индикаторы и выходы блока БКК включены. Это касается всех уровней ( когда как).
    Переключение чувствительности не помогало. Картина оставалась прежняя.

    Когда отключил провод от входа 0 все нормализовалось. Индикаторы светятся без мерцаний и уровни корректно отслеживаются. Так и пока работает с подключенными датчиками уровня и отключенным входом 0.

    Питание прибора от источника питания Сименс logo 220vac/24vdc. Минус блока питания сидит на шине PE шкафа. Все кабели - МКЭШ 2х0,5. Обе жилы кабеля под один наконечник с двух сторон обжат (работают как одна жила)

    Сталкивались ли Вы с такой ситуацией. Сам использую в первый раз этот блок. Это нормально или блок неисправен?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Правильно ли то, что минус БП сидит на земле? Думаю нет. А вот с ложным срабатыванием сталкивался, если датчики врезаны сбоку то замыкать может от конденсата или остатков воды, сам сегодня с этим столкнулся только на САУ-М6.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от owennn Посмотреть сообщение
    Господа, может объясните.
    Есть блок БКК1-24 и четыре кондуктометрические датчика (овен) , которые врезаны в стенку металлического бака. В баке горячая вода + пар
    На вход 0 (общий) был подключен провод, соединенный с корпусом бака.
    При таком подключении наблюдалось мерцание индикатор "Питание" и уровней. Прибор вроде и работал, но периодически некоторые уровни "зависали" - т.е. воды нет, а индикаторы и выходы блока БКК включены. Это касается всех уровней ( когда как).
    Переключение чувствительности не помогало. Картина оставалась прежняя.

    Когда отключил провод от входа 0 все нормализовалось. Индикаторы светятся без мерцаний и уровни корректно отслеживаются. Так и пока работает с подключенными датчиками уровня и отключенным входом 0.

    Питание прибора от источника питания Сименс logo 220vac/24vdc. Минус блока питания сидит на шине PE шкафа. Все кабели - МКЭШ 2х0,5. Обе жилы кабеля под один наконечник с двух сторон обжат (работают как одна жила)

    Сталкивались ли Вы с такой ситуацией. Сам использую в первый раз этот блок. Это нормально или блок неисправен?

    Для БКК1 с питанием 24 В лучше оставить так, как у Вас сейчас работает без соединения резервуара и клеммы 0 из-за нюансов с заземлением. Прибор исправен, это особенность работы прибора БКК1 с питанием 24В
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 28.06.2018 в 12:31.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Похожие темы

  1. Вопрос по работе плк100+МВ110
    от dikkobraz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:16
  2. Вопрос по работе с OPM
    от makar1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 12:55
  3. Вопрос по работе ЦАП-выходов ПИД-регуляторов
    от Zhnyus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 09:59
  4. Вопрос по работе блока HYSTERESIS
    от kastor163 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 11:36
  5. вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а
    от nsxf в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •