Господа, может объясните.
Есть блок БКК1-24 и четыре кондуктометрические датчика (овен) , которые врезаны в стенку металлического бака. В баке горячая вода + пар
На вход 0 (общий) был подключен провод, соединенный с корпусом бака.
При таком подключении наблюдалось мерцание индикатор "Питание" и уровней. Прибор вроде и работал, но периодически некоторые уровни "зависали" - т.е. воды нет, а индикаторы и выходы блока БКК включены. Это касается всех уровней ( когда как).
Переключение чувствительности не помогало. Картина оставалась прежняя.

Когда отключил провод от входа 0 все нормализовалось. Индикаторы светятся без мерцаний и уровни корректно отслеживаются. Так и пока работает с подключенными датчиками уровня и отключенным входом 0.

Питание прибора от источника питания Сименс logo 220vac/24vdc. Минус блока питания сидит на шине PE шкафа. Все кабели - МКЭШ 2х0,5. Обе жилы кабеля под один наконечник с двух сторон обжат (работают как одна жила)

Сталкивались ли Вы с такой ситуацией. Сам использую в первый раз этот блок. Это нормально или блок неисправен?