Тема: Дискретный выход ПЛК типа транзисторный ключ и неправильное присоединение реле.

  1. #1

    По умолчанию Дискретный выход ПЛК типа транзисторный ключ и неправильное присоединение реле.

    Устойчивы ли дискретные выходы ПЛК 100, 110 к короткому замыканию, например в случае неправильного по полярности присоедиения к нему электромеханического реле с встроенным защитным диодом ?

    Наверняка в ПЛК стоят последовательно выходам токо-ограничительные резисторы?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Еолит Посмотреть сообщение
    Устойчивы ли дискретные выходы ПЛК 100, 110 к короткому замыканию, например в случае неправильного по полярности присоедиения к нему электромеханического реле с встроенным защитным диодом ?

    Наверняка в ПЛК стоят последовательно выходам токо-ограничительные резисторы?
    Никакой защиты от КЗ транзисторные выходы ПЛК ОВЕН не имеют.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Никакой защиты от КЗ транзисторные выходы ПЛК ОВЕН не имеют.
    И если присоединить к выходу маломощное электромеханическое реле с встроенным защитным диодом, с нарушением полярности зд, транзисторный ключ выйдет из строя?

  4. #4

    По умолчанию

    Даже не сомневайтесь. Уже пробовали, правда, на Агаве, АДР-0.25. но суть одна.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Другое дело, что в НОРМАЛЬНОЕ реле для защиты встраиваются не один, а два диода, исключительно во избежание таких дурацких ситуаций.
    https://kipservis.ru/Img/bd/photo/bi..._Foto_2589.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Эти диоды не встраиваются в реле, защитный модуль приобретается опционально. А встроенные диоды с таким включением мне не попадались.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    А что за реле со встроенным диодом? Мне вот тоже не попадались.
    Вот еще пример, когда все встроено в колодку:
    https://kipservis.ru/Img/bd/photo/bi..._Foto_6366.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Например:
    "Реле 10А, 24VDC, 2 контакта с индикацией и встроенным диодом и тестовой кнопкой - MY2IN-D2-24DC(S) Omron"
    https://promelectrica.ru/catalog/b52..._24dc_s_omron/
    "Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 1 переключающих контакта, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, диод свободного хода, полярность А1+, А2-, входное напряжение 24 В DC"
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=ruru&tab=1
    "Особенности реле производства Finder:
    - реле с самозачищением контактов;
    - реле толщиной всего 5 мм, с током коммутации 6 А;
    - реле со встроенными защитными диодами, тест-кнопкой, индикаторами подачи напряжения и замыкания контактов;
    - использование реле одного типа для монтажа на DIN-рейку, на монтажную плату и на печатную плату;
    - возможность выбора материала контактов;
    - стабильная работа реле времени в диапазоне питающих напряжений от 24 до 240 В постоянного и переменного тока."
    http://pu-electro.ru/catalog/elektro...ye-rele-finder
    Только не следует забывать, что диод увеличивает время отпускания. Это может иметь значение, если реле управляет, например, электроприводом регулирующего клапана.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    В подобных контроллерах от конкурентов наблюдал SMD-предохранители на выходах каналов. Очень полезная вещь, т. к. малой кровью удается спасти контроллер.
    На счет управления клапана от реле, то если предпринять меры для защиты от противоЭДС катушки клапана, то можно коммутировать через ТТР. У меня уже год не выключаясь молотит одна установка, где клапан управляется от ПИД-регулятора с циклом ШИМ 7-10 сек.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Другое дело, что в НОРМАЛЬНОЕ реле для защиты встраиваются не один, а два диода, исключительно во избежание таких дурацких ситуаций.
    https://kipservis.ru/Img/bd/photo/bi..._Foto_2589.jpg
    У такого Finder_Foto_2589.jpg
    реле диоды типа Шоттки, иначе будут проблемы включения на малых напряжениях катушки

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 17:02
  2. Транзисторный выход ПЛК 110 60
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 10:52
  3. сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 21:09
  4. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •