Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Дискретный выход ПЛК типа транзисторный ключ и неправильное присоединение реле.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ltilshror Посмотреть сообщение
    У такого Finder_Foto_2589.jpg
    реле диоды типа Шоттки, иначе будут проблемы включения на малых напряжениях катушки
    Дык, это вообще не реле, а модульная вставка супрессора в колодку реле с функцией индикации наличия напряжения.
    На корпусе приведена внутренняя схема супрессора, состоящая из:
    - светодиода и резистора цепи индикатора;
    - диода и стабилитрона ограничения коммутационных помех при отключении катушки.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.07.2018 в 13:24.