Тема: Корректность показаний МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?

  1. #1

    По умолчанию Корректность показаний МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?

    Будут корректными показания модуля ввода параметров электросети МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?
    Какие могут быть ограничения в таком применении?
    МЭ110-220.3М подсчитывает ток и напряжение по методу True RMS ?

  2. #2

    По умолчанию

    а с самого ПЧВ разве нельзя снять эти параметры?

  3. #3

    По умолчанию

    1) Могу делать только внешне, чтобы формально не вмешиваться в существующую систему
    2) Разьве ПЧ имеет все такие же измеряемые параметры как и МЭ110-220.3М ?
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...2203m/55453494

    Прошу не предлагать оптимизировать задачу, а при возможности дать ответы на мои вопросы.

  4. #4

    По умолчанию

    Никакой корректности. Там вообще не гармонический сигнал в низкочастотном спектре.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Никакой корректности. Там вообще не гармонический сигнал в низкочастотном спектре.
    модуль ввода не может обрабатывать ток и напряжение среднеквадратично (TrueRMS) по отсчетам собственного АЦП?

  6. #6

    По умолчанию

    насчет спектра ПЧ - в нем наверняка есть гармоники от частоты дискретизации, а это уже а намного выше 50 Гц

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ltilshror Посмотреть сообщение
    Будут корректными показания модуля ввода параметров электросети МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?
    Полоса пропускания МЭ110-3М - 20кГц. АЦП в модуле рассчитано на измерение параметров сети 50/60Гц, то есть цифровые фильтры в нем настроены именно на эти частоты и на других будут иметь большую погрешность. Поэтому измерение не будет корректным.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Полоса пропускания МЭ110-3М - 20кГц. АЦП в модуле рассчитано на измерение параметров сети 50/60Гц, то есть цифровые фильтры в нем настроены именно на эти частоты и на других будут иметь большую погрешность. Поэтому измерение не будет корректным.
    1. До 20 кГц измеряет как True RMS или нет ?
    2. Какой вых спектр у ПЧ Овен или какая частота дискретизации вых. сигнала?

Похожие темы

  1. овен модуль ввода мэ110-224.1т - ПИТАНИЕ ПРИБОРА)))ПОМОГИТЕ
    от ХДМИТРИЙ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 07:39
  2. Просьба настроить обмен между МЭ110-220.3М и ПЛК110
    от Михаил_НИТТИН в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:31
  3. Управление реверсивным электродвигателем.
    от Ява в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 20:58
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 04:56
  5. нужен совет по обмену между овен и компом
    от Kraft в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •