Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Помогите ПЛК110-30 Р.М+МВ224.2А+ ДТС125Л-50М

  1. #1

    По умолчанию Помогите ПЛК110-30 Р.М+МВ224.2А+ ДТС125Л-50М

    В щите электрообогрева устанавливаю следующее оборудование:
    1. ПЛК для контроля состояния защитных аппаратов, сигнализации и управления контактором
    2. МВ224.2А для обработки и передачи сигнала от датчика до ПЛК по RS-485
    3. ДТС125Л-50М для измерения температуры на улице
    Программирую первый раз в codesys.
    Пока придумал только как включать контактор и собирать сигналы состояния защитных аппаратов.
    Будьте добры подскажите:
    1. как вывести на выход ПЛК сигнал об обрыве датчика
    2. как вывести на выход ПЛК сигнал об коротком замыкании кабеля идущего до датчика
    3. как сделать задержку времени замыкания выходного реле ПЛК при достижении необходимой температуры (+5 градусов)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    1,2 - при нештатной ситуации вместо данных в float регистре передаётся код ошибки. Вам необходимо скопировать через указатель старший байт в дополнительную байтовую переменную и в соответствии с РЭ на модуль смотреть код ошибки.
    3. именно по времени задержку надо сделать или по температуре в +5 градусов, несовсем понятно. если по времени , то используйте тампер TON (задержка включения) и по его срабатыванию выключайте механизм. либо с помощью TOF ( задержка выключения) напрямую на сигнал управления

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. По 1, 2 ни чего не понял. Как я понимаю модуль ввода при обрыве или к.з передаёт код ошибки и этот код может быть считан каким то функциональным блоком, но каким не знаю и найти не могу.
    По 3 задержка нужна при +5 что бы не было нескольких включений-выключений при изменении температуры в районе заданных +5, ведь МВ может показать то ниже то выше, то ниже то выше и так несколько раз (может быть зи-за погрешности при вычислении или ещё чего) или этого не происходит?

  4. #4

    По умолчанию

    1.2. читаете Real значение из модуля при помощи Real_input_module
    пускай переменная, привязанная к этому модулю зовётся fSensor_Value
    тогда обработчик может быть таким

    ptr : pointer to byte;
    bSensor_Error : byte;
    xIllegal_Value : bool;

    ptr := ADR(fSensor_Value);
    ptr := ptr + 3;
    bSensor_Error := ptr^;

    if bSensor_Error = 16#FE OR bSensor_Error = 16#FD OR bSensor_Error = 16#FC .... THEN
    xIllegal_Value := true:
    else
    xIllegal_Value := false;
    end_if

    3. просто гистрезис нужен?
    if fSensor_Value < fNeed_Temp then
    xOven := true;
    elseif fSensor_Value > fNeed_Temp + 5 then
    xOven := false;
    end_if

Похожие темы

  1. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 20:59
  3. ЭКРАН для датчика ДТС125Л
    от Адрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 11:18
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •