Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Owen Logic падает при настройке сетевых адресов реле ИПП120

  1. #1

    По умолчанию Owen Logic падает при настройке сетевых адресов реле ИПП120

    Хотел посмотреть в OL количество доступных сетевых адресов для ИПП120, ввел адрес 1000 и получил ошибку программы OL с последующей перезагрузкой ОС.
    http://www.owen.ru/catalog/informatc...pp120/49032462

    по описанию http://www.owen.ru/uploads/rie_ipp120_2730.pdf
    Объем памяти для сетевых переменных (режим SLAVE) 512 байт
    512 байт= 256 слов, макс. допустимый адрес = (512+512-1), те 1023

    Прошу разработчиков допилить OL до исправления этой ошибки, см файлы
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 1.gif (159.0 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: gif 2.gif (191.1 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: gif 3.gif (170.3 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: gif 4.gif (189.8 Кб, Просмотров: 28)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Losenko Посмотреть сообщение
    Хотел посмотреть в OL количество доступных сетевых адресов для ИПП120, ввел адрес 1000 и получил ошибку программы OL с последующей перезагрузкой ОС.
    http://www.owen.ru/catalog/informatc...pp120/49032462

    по описанию http://www.owen.ru/uploads/rie_ipp120_2730.pdf

    512 байт= 256 слов, макс. допустимый адрес = (512+512-1), те 1023

    Прошу разработчиков допилить OL до исправления этой ошибки, см файлы
    В чем проблема почему 1000 , а не 33 т.д.???????????????????????
    Неужели у Вас такое количество устройств по RS-485.
    Хотя известно можно подключить до 16 к мастеру (без усилителя).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.07.2018 в 17:00.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    А есть же еще адреса с маской входов, выходов и чего там еще, вы их посчитали или в документации именно о пользовательском блоке данных речь, без учета уже существующих ?
    Алексеев речь об адресе регистра и количестве переменных вообще а не об адресе устройства.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    В чем проблема
    проблема в Owen Logic

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    почему 1000 , а не 33 т.д.?
    адрес 1000, почему это вызывает у вас аллергию?

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Неужели у Вас такое количество устройств по RS-485. Хотя известно можно подключить до 16 к мастеру (без усилителя).
    Это к делу не относится. Может быть много причин, по которым нужно дать переменной такой адрес .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А есть же еще адреса с маской входов, выходов и чего там еще, вы их посчитали или в документации именно о пользовательском блоке данных речь, без учета уже существующих ?
    Нет, это не учитывал. Если даже я превысил максимальный адрес, Owen Logic для других типов реле не сваливается в ошибку, а выдает рекомендацию-ограничение.
    В док на стр 7 речь про сетевые переменные для режима SLAVE http://www.owen.ru/uploads/rie_ipp120_2730.pdf

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Алексеев речь об адресе регистра и количестве переменных вообще а не об адресе устройства.
    алексеев похоже разницу не понимает

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Losenko возможно в других типах реле есть не все переменные, например нет данных аналоговых входов, выходов, часов.

    Мне почему-то кажется, что 256 байт на все переменные, не только под пользовательские. Но разрабы точнее скажут.
    В любом случае программа не должна валиться с ошибкой а выдавать соответствущее предупреждение с описанием.
    Если мое предположение верно, то должна быть настройка для ПР с какого адреса начинать пользовательские данные, например не с 512 а с 800 или с 1000, а далее работа по смещению и количеству...
    Последний раз редактировалось melky; 18.07.2018 в 22:47.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Losenko Посмотреть сообщение
    Хотел посмотреть в OL количество доступных сетевых адресов для ИПП120, ввел адрес 1000 и получил ошибку программы OL с последующей перезагрузкой ОС.
    http://www.owen.ru/catalog/informatc...pp120/49032462

    по описанию http://www.owen.ru/uploads/rie_ipp120_2730.pdf

    512 байт= 256 слов, макс. допустимый адрес = (512+512-1), те 1023

    Прошу разработчиков допилить OL до исправления этой ошибки, см файлы
    Когда пишут сетевой адрес, а далее цитируют документацию где речь о переменных, есть сомнения кто больше понимает Вы, Алексеев или мелкий. И далее, приводите свой расчёт по поводу количества слов и тогда начиная с адреса 512 до первого регистра /слова/ почему прибавляете байты а не слова, 512+256-1 сколько будет. И последнее, почему ошибка должна быть связана с модбас,? На схеме видно что скорее всего удалён элемент куда должна подключаться сетевая переменная, обычно ОЛ такие ошибки выдаёт при подобных действиях, возможно по этому с другим типом данных все было нормально, т. к. схема была полная
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Losenko Посмотреть сообщение
    Нет, это не учитывал. Если даже я превысил максимальный адрес, Owen Logic для других типов реле не сваливается в ошибку, а выдает рекомендацию-ограничение.
    В док на стр 7 речь про сетевые переменные для режима SLAVE http://www.owen.ru/uploads/rie_ipp120_2730.pdf

    алексеев похоже разницу не понимает
    Когда пишут сетевой адрес -- это адрес устройства .
    Когда пишут адрес переменной -- это адрес переменной в устройстве . Не корректно задан был вопрос . Извините.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Вопрос к разработчикам ОЛ. Создается любое количество в ИПП120.
    Тогда необходимо запретить создавать не входящие в диапазон 512-767.

    И еще замечание ---- при выборе сетевой переменной вид переменных в порядке по возрастанию адресов.
    А при создании нельзя установить порядок переменных по возрастанию адресов не удобно искать если их много.
    Они только сортируются по имени. Различные формы представления есть , а самое необходимое отсутствует.Вопрос к разработчикам.pngсоздается любое колличество.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вопрос к разработчикам ОЛ. Создается любое количество в ИПП120.
    Тогда необходимо запретить создавать не входящие в диапазон 512-767.

    И еще замечание ---- при выборе сетевой переменной вид переменных в порядке по возрастанию адресов.
    А при создании нельзя установить порядок переменных по возрастанию адресов не удобно искать если их много.
    Они только сортируются по имени. Различные формы представления есть , а самое необходимое отсутствует.Вопрос к разработчикам.pngсоздается любое колличество.png
    Так после создания можно выбирать по чем сортировать, проверил, по адресу сортируется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 16:00
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 16:07
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •