Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Поверка ТРМ202+ДТС125

  1. #1

    По умолчанию Поверка ТРМ202+ДТС125

    Доброго времени суток!

    Используем комплект ТРМ202-Н-РР+ДТС125-50М.В2.60 для определения температуры внутри павильона станции. Датчикам примерно по 5 лет, в наличии 14 комплектов.
    Ранее не поверяли (не было необходимости), и в этом году сдали в поверку. На ТРМ выписали свидетельства о поверке, но вот ДСТ не прошли поверку. "Причина непригодности: максимальное отклонение от НСХ, выраженное в С превышает допустимые значения"

    Подскажите, в чем может быть проблема? Калибруется ли как нибудь датчик?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, ДТС125-50М.В2.60 не калибруется.
    Где поверяли
    ДТС125-50М.В2.60?
    Поверка производилась по
    ГОСТ 8.461?
    В какой точке вышел из класса допуска В?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2018-07-20_15-01-06.png 
Просмотров:	142 
Размер:	664.7 Кб 
ID:	38109

    Протокола поверки на руках нет, поэтому не смогу уточнить информацию..

  4. #4

    По умолчанию

    Думаю ,что дешевле отправить датчики к нам в ремонт, чем бодаться с метрологическим центром. Список СЦ здесь
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    А не дешевле купить?
    Датчики продаются с первичной поверкой?

  6. #6

    По умолчанию

    Ремонт стоит не более 30% от стоимости изделия, так что смотрите сами.
    Я Вам рекомендую перейти на ДТС125Л/ДТС125М, это новые модели датчика наружного воздуха, которые имеют ряд преимуществ перед ДТС125:
    1. 3-х проводное соединение,
    2. Светлый корпус, который менее нагревается, чем черный
    3. Удобный монтаж, специальные "ушки", которые позволяют просто крепить датчики на кривую поверхность.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:36
  2. мва8 подключение датчика дтс125
    от Silicone в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 13:16
  3. мва8 подключение датчика дтс125
    от Silicone в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 13:16
  4. дтс125-50м.в2.60
    от iman в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:55
  5. Поверка ПЛК
    от Александр Альфа-Пром в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 09:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •