Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК110-М02 и дублированные АРМ оператора

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2015
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    2

    Question ПЛК110-М02 и дублированные АРМ оператора

    Здравствуйте. Имеется ПЛК110-М02 и 2 АРМ оператора, которые дублируют друг друга и напрямую должны считывать данные с ПЛК. Данные с ПЛК выдаю в сеть по modbus tcp (slave). Проблема в том, что я не могу считывать данные с контроллера более, чем одним клиентом. Тоесть, если я запускаю скаду на одном АРМе, он "видит" контроллер и тянет с него данные, то второй АРМ данные уже не увидит. Точно так же при запущеной скаде с контроллером отказываются соединяться другие программы (modbuspoll). По опыту работы со старым ПЛК160 такой проблемы не припомню. Как-то можно увеличить число подключений?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    якобы в M02 должно быть несколько сокетов (кто-то тут вещал), что не так ?
    Если только один, то делать дублирование переменных на другой порт для ТСР соединений в конфигурации.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2015
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Это будут дикие костыли для меня, если вешать дубли на отдельный порт. Про сокеты ничего не нашел ни в документации, ни тут.
    Только вот:
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    В контроллерах М02 до 30 соккетов.
    Мало опыта работы с ОВЕНом, пока не знаю куда двигаться.
    Последний раз редактировалось BK201; 25.07.2018 в 09:50.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Если правильное решение для вас - костыли, то делайте запросы по времени.
    Один мастер опрашивает 10 секунд, рвет соединение, ждете таймаута от ПЛК110 и читаете другим мастером. Но врядли что-то путное выйдет.

    Поэтому либо OPC + несколько клиентов к нему.
    Либо разные порты
    Либо сетевая АРМ на примере MasterScada сетевая версия.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2015
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Костыли, потому что используется своя скада, где синхронизация между АРМ происходит при условии, что рабочие файлы на машинах идентичные. Соответственно, не хотелось бы вспоминать каждый раз, что у меня разные сетевые настройки должны быть на идентичных АРМ. Никогда не сталкивался с проблемой подключения 2 АРМ к 1 контроллеру, даже со старым ПЛК160. У меня есть возможность при недоступности контроллера резервному АРМ брать данные с основного по сети, наверное, так и придется делать. Просто думал, что может быть есть простое решение или это настраивается где-то в codesys, а я ввиду неопытности не увидел.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а почему вообще проблема с плк, может АРМ худой, я бы с плк отправлял в порт по UDP данные, у кого из армов есть что "сказать" в ответку посылает свои данные управления/изменения параметров.
    Проблема в таком варианте только одна, это если арм нельзя свободно программировать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 08:25
  2. Смена оператора
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 16:44
  3. Имя оператора в скрипте?
    от redi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 13:33
  4. Пагнль оператора ИП 320
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 19:18
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •