  1. #1

    По умолчанию ТРМ 148 не конфигурируется Вход 3

    Здравствуйте, не получается сконфигурировать Вход 3. На ЦИ1 отображается "----". В конфигураторе ставлю Патина 100, на Вход 3 подключен магазин сопротивлений, установленный на 100 Ом. На отключение в конфигураторе никак не реагирует. Нести в ремонт?

    И еще как сбросить все настройки на заводские?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Опишите, пожалуйста, с остальными входами прибора проблем нет, или та же ситуация?
    Сброс на заводские настройки осуществляется следующим образом: зажимаете АЛЬТ+ВВОД, далее ищете параметр "conf", набираете код "-50" и ищете номер конфигурации, на которую хотите сбросить прибор.
    Попробуйте сбросить на заводские и проверьте еще раз работу входа 3.
    Также можете проверить работу входа с термопарой: подключаете на вход перемычку и выставляете любой термопарный код (ХА, ХК и т.д.)
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  2. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  3. не конфигурируется мва8
    от Ivanshv в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:49
  4. не конфигурируется мва8
    от Ivanshv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:49
  5. мдвв не конфигурируется
    от -=KC=- в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •